Hola, espero que podais ayudarme.

Estoy ampliando una central eléctrica y estoy atravesando ahora un periodo transitorio en el que el esquema eléctrico de distribución es un tanto peculiar. Esto supone que para alimentar cargas en BT, tengo que pasar primero por un trafo de 1250 KVA que me transforma la tensión de red de 20 a 0,4 KV, posteriormente se vuele a transforma de 0.4 a 20 KV. A partir de aquí alimento unos centros de transformación y vuelvo a transformar con dos trafos en paralelo a 400 V, para dar suministro a todo el sistema de BT.

Esta situación me está introduciendo una alta tasa de distorsión armonica en el sistema y algunos equipos sensisbles, como un SAI Dinamico de 500 KVA, ha dejado de funcionar. No se con exactitud si es consecuencia del mal funcionamiento de los nuevos trafos.

Alguien podría indicarme al algún sistema y/o equipo de amortiguación de armónicos (también de medida) eficaz?

Gracias de antemano!
Avatar de Usuario
por
#204056
En este foro hablamos de analizadores de redes: viewtopic.php?f=14&t=25018

Monta uno identifica el armónico y su magnitud y te ayudamos a diseñar un filtro u otra solución.
Avatar de Usuario
por
#204059
Los trafos a menos que estén trabajado muy cargados no deberían causarte problemas de armónicos, quizás el problema lo tengas con la carga que estés alimentando, en cualquier caso estoy con la recomendación de Valles, monta un analizador de redes y nos comentas que resultados te salen.
Avatar de Usuario
por
#204070
De hecho un transformador es una bobina puesta a tierra y tiene efecto mitigador de los armónicos generalmente.

El origen suelen ser cargas de electrónica de potencia.
por
#204082
Gracias, en estos momentos tengo euipos realizando mediciones en nuetros de trafos, THD, resistencia a tierras...
por
#204198
Hola,

Os sigo contando como evoluciona el tema, a ver si a alguien se le ocurre algo.

Tengo un histórico de mediciones de los parámetros eléctricos en la barra de 400 V que comentaba en el mensaje anterior y todos ellos están fluctuando fuera de lo entendible como buen funcionamiento de una nueva instalación (os pondré los datos concretos). En cambio la frecuencia se mantiene exactamente en 50 Hz, clavado.

En estos días tendré una medición más acertada. Por el momento, somo unos cuantos aquí y no entendemos el origen de estas distorsiones...

Gracias
por
#204356
Valles escribió:De hecho un transformador es una bobina puesta a tierra y tiene efecto mitigador de los armónicos generalmente.

El origen suelen ser cargas de electrónica de potencia.


:yep

Los transformadores originan armónicos si trabajan a muy poca carga, pero esto no es una situación estandar.

P.D. Esto está sacado del ETAP en la simulación de armónicos.
por
#204583
Y a mucha carga o sobrepasando la carga, cuando se satura el nucleo del trafo.
por
#206116
Siguiendo las respuestas Aitorbi y Osca, dentro del esquema de funcionamiento hasta el SAI, tengo un trafo funcionando a plena carga y otro practicamente en vacío.

Tenía pensado hacer una prueba de alimentación directa al trafo que está en vacío sin pasar por el que está a plena carga, y resgistrar los parámtros a la entrada del SAI a ver como se comporta. El problema es que las pruebas en los aeropuertos tienen que salir bien si o si!

Gracias!
por
#206194
Es el propio SAI el que puede generar armónicos y de hecho si estas en un aeropuerto creo que tendrás mogollón de "aparatos" a 60Hz, quizás a 300 Hz y eso genera distorsiones, creeme...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro