Alcio escribió:Consultando la NBE, debo de disponer de un RF180 para montar un comercio. Bien.... como soy novato, pero valeroso, me encomiendo a vosotros a ver si podeis hecharme un cable y que no sea al cuello.
Ante todo, recíclate, pues la NBE ya no está vigente, sino que es el CTE. Dicho esto, necesitas R 180 para la estructura, pero como además tu local necesita ser sector respecto del resto del edificio, tu forjado ha de ser REI 180.
Alcio escribió:1) No os parece mucho un RF180 ?
Puede o no parecérnoslo, pero de ello no sacarás nada. Es lo que está establecido y a menos que puedas/quieras asumir el coste de un estudio basado en prestaciones, no te queda más alternativa que cumplir con lo que establece la normativa.
Alcio escribió:2) Que hago con el falso techo? Si necesito un RF180 seguramente ya lo puedo tirar entero y hacer uno con esas caracteristicas o es mas viable no hacer falso techo y pintar o recubrir las HEB?
Jamás conseguirás con pintura R 180, y por supuesto, tampoco REI 180 para el forjado, con lo que tienes dos opciones, o crear un falso techo que garantice REI 180, o realizar una protección del forjado mediante la proyección de algún producto del tipo mortero de vermiculita y luego realizar un falso techo decorativo por debajo, si no te gusta que el acabado proyectado que de visible.