Valles escribió:Esque 0,85 es un muy mal coseno de phi.

Hombre, tanto como muy malo.

Valles escribió:Un 15% de la energía que consume tu cliente es "polución". Entiende que le penalicen.

Pero si, es normal que se penalice ligeramente.
por
#207489
Valles escribió:Los microled y los balastos electrónicos generarán un 3er armónico que puede conllevar otros problemas.


¿Que otros problemas genera este tercer armónico? ¿Son graves? ¿Como pueden evitarse?

Necesito tener razones de peso en cuanto a este tema para apoyar la instalación de MicroLED.

(Si podeis darme cualquier otra razón de peso se agradecería también)
Avatar de Usuario
por
#207490
creston1 escribió:
Valles escribió:Los microled y los balastos electrónicos generarán un 3er armónico que puede conllevar otros problemas.


¿Que otros problemas genera este tercer armónico? ¿Son graves? ¿Como pueden evitarse?

Necesito tener razones de peso en cuanto a este tema para apoyar la instalación de MicroLED.

(Si podeis darme cualquier otra razón de peso se agradecería también)

Date una vuelta por el hilo viewtopic.php?f=10&t=25261&

Aunque si buscas un: "Son cojonudos, merece la pena" o un "Son cagancho juancho no merecen la pena" no lo vas a encontrar.

Verás que tiene pros y contras y que depende de la situación particular de cada instalación y cliente interesan o no. Es muy relativo.

Yo actualmente estoy ensayando un Microled de 100 W de GCE y he encontrado algún contra más, pero también estoy ratificando muchos pros.
Avatar de Usuario
por
#207498
He hecho el calculo de una bateria de condensadores con dos facturas de un cliente de la siguiente manera, analizandolas por los periodos que me indican la factura y con los totales
FACTURA 1 FACTURA 2
P1 P2 P3 TOTAL P1 P2 P3 TOTAL
ENERGIA ACTIVA 1576,00 4930,00 1855,00 8361,00 1224,00 3523,00 1367,00 6114,00
ENERGIA REACTIVA 1004,00 3042,00 1512,00 5558,00 705,00 2028,00 1072,00 3805,00
COSENO FI 0,84 0,85 0,78 0,83 0,87 0,87 0,79 0,85
ANGULO INSTALACION 32,50 31,68 39,18 33,61 29,94 29,93 38,10 31,90
HORAS FUNCIONAMI. 8,00 8,00 8,00 24,00 8 8 8 24
POT. ACTIVA MEDIA 6,57 20,54 7,73 11,61 5,10 14,68 5,70 8,49
COSENO FI DESEADO 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
ANGULO DESEADO 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19
TAG FI INICIAL 0,64 0,62 0,82 0,66 0,58 0,58 0,78 0,62
TAG FI DESEADA 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
BATERIA 2,02 5,92 3,76 3,90 1,26 3,63 2,59 2,49
Las formulas que he usado son:
cos fi = kWh / raiz cuadrada(kWh^2+ kVArh^2) =
potencia activa media P = kWh / horas funcionamiento
Bateria=Potencia activa media X (tg fi inicial – tg fi deseada).
Ahora viene mi duda, la bateria a elegir se hace en funcion a la media o al caso mas desfavorabel?
En este caso sería mayor de 3,90 KVA o de 5,92 KVA.
Si nos vamos a un cos fi deseado de 1, pueden darse períodos en los que consumamos capacitiva, ¿las compañías sancionan por este motivo? :mira :mira

Saludos
Avatar de Usuario
por
#207500
Que mal se ve, adjunto también excel por si alguien la necesita.
Ahora se ve
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#207508
Tambien he encontrado esta tabla navegando por internete.

Si en las facturas anteriores tenemos contratados 52,5 kw y un factor de potencia de 0,85. Según esta tabla tenemos que
para pasar de 0,85 a 0,95 tenemos que multiplicar la activa por 0,329
Entonces según esto habría que poner una batería de: 52,5 x 0,329 = 17,27 KVA. :usuario
¿A que le damos prioridad a los consumos de las facturas o a la potencia contratada? :mira
Como se ve la batería de esta manera es mucho mayor y por tanto mas cara. :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#207512
puebla escribió:¿A que le damos prioridad a los consumos de las facturas o a la potencia contratada? :mira

Esa tabla es correcta, pero no has de usar la potencia contratada si no la consumida.
Avatar de Usuario
por
#207513
¿La consumida en total sin tener en cuenta los consumos en los distintos períodos?
Avatar de Usuario
por
#207514
La consumida en cada periodo, y tendrás la batería idónea para cada periodo, luego instala la mayor de las calculadas.
Avatar de Usuario
por
#207515
¿Y las compañías no sancionan por capacitiva¿
Me explico, si pongo la que me da mayor bateria, en los periodos que consumo menos reactiva, no voy a consumir capacitiva al ser esta mayor de lo que se necesita?


Gracias Valles
Avatar de Usuario
por
#207516
Las baterías son regulables. Están compuestas por varios condensadores. Te lo explico con un ejemplo:

Una batería de 75 kVAr está compuesta por 4 condensadores de 5+ 10 + 20 + 40 kVAr = 75 kVar.

Si la instalación demanda < 5 kVAr la batería no hace nada, no conecta ningún condensador.

Si la instalación demanda > 5 pero < 10 entra el "bote" de 5.

Si demanda entre 10 y 15 entra el de 10.

Si demanda entre 15 y 20 entran el de 5 y el de 10.

La capacitiva es mínima y para que te penalicen has de tener muuuuucha.
por
#207757
Buenas tardes.

Pues sí, guste o no, 0.85 es un FP normal.
Esta claro que hay que mejorarlo, desde el punto de vista del consumidor, pero...y desde el punto de vista de fabricante? No debería venderse nada que no tuviera FP inferior a 0.9, (por hacer valer el REBT) que las pantallas fluorescentes llevaran siempre incorporado el condensador, etc.
Creo que se iban a suprimir las reactancias electromagnéticas por las electrónicas, me lo confirma alguien?
Lo único, es que las electrónicas meten armónicos. Ya nos penalizarán por eso. Tiempo.

Desde mi punto de vista, bien. Te cambio tu antigua batería por otra nueva.

Saludos a todos.
Palabras clave