Hola,
Estoy redactanto la instalación de calefacción para un edificio en el que varias de las fachadas son con muro cortina del tipo: marco de aluminio con R.T. con vidrios de baja emisividad 6+20+5. La cuestión es que he considerado del catálogo de elementos constructivos del CTE (ap.4.3.1.1.3) la transmitancia que alli se refleja: 3,30 W/m2K. ¿Lo considerais correcto?
¿Cómo tratais los muros cortinas?, ¿como fachadas o como huecos? a efectos de la tabla 2.1. del HE1.
Con la transmitancia de 3,30 tengo unas cargas térmicas elevadas en las estancias, con lo cual obtengo un número de elementos en los radiadores que me parece exagerado.

Saludos