- 22 Feb 2010, 14:53
#208556
No entiendo muy bien el planteamiento...
Creo que estás hablando de un Proyecto de Actividad para una tienda de 42 m2 en planta baja: es decir un Uso comercial (en el que puede haber, o no, un Almacén).
La Tabla 2.1 se emplea para clasificar los locales de riesgo: Si la tienda tiene zona de almacén, calculas la carga de fuego real aportada por los productos almacenados (la superficie ocupada por la madera y la altura apilamientos, para saber el volumen real que se opuede guardar en el peor de los casos: para estar siempre de lado de la seguridad).
Sólo en el caso de que te salga que guarda tanta madera (¿barnices?) que se clasifica como de riesgo alto, deberías diseñar el Almacén para que no supere los 25 m2 y además tenga el sistema de Extinción automática.
Atención, para la zona de Tienda, ya que pretendes revestir, techos, suelos y paredes, con parqué, supongo que barnizado, todo bonito:
Debes justificar la reacción al fuego para el local, diferente para techo y paredes que para suelo (aunque sea el mismo material, será fácil que alcancel Efl del suelo, pero habrá que ver que sale para las paredes y techo).