En primer lugar, la normativa contempla que para edificios con 3 plantas y con el número de viviendas que tienes tú (6) no es necesario poner RITI/RITS, solamente con poner un RITU ya sea en la planta baja o en la planta ático sería suficiente.
Por otro lado, la normativa también contempla que para redes con menos de 30 pares totales (es tu caso) se podría segregar directamente desde el RITU los pares que fueran para cada vivienda, es decir, directamente desde el RITU saldría 1 cable de 2 pares hasta cada uno de los PAU's de teléfono de cada vivienda.
Así pues, para cada vivienda habría 1 cable de 2 pares, pero en el registro principal (en el RITI) habría que dejar la previsión futura para nuevas conexiones.
Al final te quedarían: 2(pares) * 6 (viviendas) = 12 (pares)
Para calcular la previsión futura habría que multiplicar por 1,4, es decir (12*1,4=17(redondeando)
Al final en el registro principal tendrías que dejar espacio para poder conectar 17 pares, que son, 2 pares para cada vivienda más uno de reserva para cada una de estas.
Tendrías que poner 2 regletas de 10 pares en el registro principal (en total para poder conectar 20 pares). Los pares que te queden libres los marcas como "reserva sin asignar" y ya está).
PD: Recuerda que tienes que dejar 1 par de reserva también para el ascensor (si lo hubiera)
Por otro lado, la normativa también contempla que para redes con menos de 30 pares totales (es tu caso) se podría segregar directamente desde el RITU los pares que fueran para cada vivienda, es decir, directamente desde el RITU saldría 1 cable de 2 pares hasta cada uno de los PAU's de teléfono de cada vivienda.
Así pues, para cada vivienda habría 1 cable de 2 pares, pero en el registro principal (en el RITI) habría que dejar la previsión futura para nuevas conexiones.
Al final te quedarían: 2(pares) * 6 (viviendas) = 12 (pares)
Para calcular la previsión futura habría que multiplicar por 1,4, es decir (12*1,4=17(redondeando)
Al final en el registro principal tendrías que dejar espacio para poder conectar 17 pares, que son, 2 pares para cada vivienda más uno de reserva para cada una de estas.
Tendrías que poner 2 regletas de 10 pares en el registro principal (en total para poder conectar 20 pares). Los pares que te queden libres los marcas como "reserva sin asignar" y ya está).
PD: Recuerda que tienes que dejar 1 par de reserva también para el ascensor (si lo hubiera)