Muy buenas: me han planteado el siguiente estudio con el fin de ahorro energético.
La instalación en cuestión tiene 2 torres de refrigeración, cada una con una bomba de recirculación (coge agua de la balsa y la impulsa hacia las boquillas en la parte superior). A parte, hay las bombas que cogen agua de la balsa y la reparten para enfriar otros equipos. El agua de retorno va a la balsa directamente.
Se trata de calcular si se pueden eliminar las bombas de recirculación, llevando a las boquillas de la parte superior de las torres directamente el agua de retorno de circuito.

¿Alguien ha realizado/visto algún cálculo similar? Supongo tendré que empezar calculando caudales y presiones que dan las bombas y saber lo que me dá el circuito de retorno, para saber si es viable.

El ahorro energético consistiría en ahorrarse el consumo de las 2 bombas que se suprimirían.


Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#212954
En teoría el sistemna debe mejorar, pues el agua cliente del retorno irá a las boquillas, y al aumentar la temperatura, aumentará la evaporación.
Pero puede que el caudal de retorno sea insuficiente....
Habría que tomar temperaturas y caudales, para ver.

Si el retorno no te da presión suficiente, puedes montar una bomba en serie antes de la entrada, y entonces estamos a la misma.

Toma datos y verermos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro