- 12 Feb 2007, 11:50
#2273
Vamos a ver:
El hecho de calcular a mano las zapatas lo indicaba porque a veces los programas tienden a sobredimensionar. No se trata de calcular todas y cada una de las zapatas para cada hipótesis de carga.
Yo lo que hago, cuando veo algo raro, es elegir la zapata más solicitada, con los esfuerzos envolventes y hacerle un cálculo a mano, que dicho de paso, no es tan complicado.
En ese momento ya veo por qué dimensiones ando. Y de verdad, no tengo ninguna hoja de cálculo ni nada, aunque no sería dificil de confeccionar. No se trata de calcular la placa de anclaje tambien, ni un cálculo iterativo con una perfección total, pero sí te dice por donde andas.
En cuanto a la forma de calcular a mano las zapatas, existe mucha bibiografía al respecto, Norma EHE, apuntes seguro de cuando se estudiaba, etc. Incluso, si es bibliografía antigua, existen tablas de zapatas, que entras con el normal y el momento y te da las dimensiones y el armado.
El mejor "truquito" es saber qué hace el programa, o qué no hace, y te digo, que mejor truco que documentarse no hay.
Un saludo
JJFR