Las instalaciones térmicas definitivamente no son mi fuerte... :cabezazo

Tengo una sala de máquinas con 6 depósitos de 200 l c.u. de calentamiento de agua por efecto Joule; cada depósito consume unos 1200 wats y no tengo características de los mismos, ni fabricante, ni ningún buen dato.

Quiero saber como calculo la potencia térmica de cada unidad a partir de los pocos datos que tengo y así saber si esa sala es una sala de máquinas o no (>< 70kW).

:usuario :comunidad
Avatar de Usuario
por
#214921
Si cada depósito tiene una resistencia de 1200 watios la potencia térmica de ese depósito es 1200 watios, si tienes seis en total tienes 7.2 kw. Si no estás seguro de los 1200 watios le metes la pinza y te aseguras.

Para mi, una sala de máquinas es una sala donde están los generadores de calor/frio y donde hay calderas o compresores (máquinas térmicas). Para mi una sala, recinto, chiringuito, barraca, ... donde hay seis depósitos con 6 resistencias no es una sala de máquinas. No me he leido el RITE ni la UNE donde se define sala de máquinas con mas precisión pero creo que con buen sentido común te puedes olvidar del tema.

Si esto es, como adivino, para el tinglao del jaccuci, cuidado con la legionella que hay un caso documentado de un brote de legionella que volvió locos a los epidemiólogos de la consellería hasta que pudieron determinar que el único nexo de unión de los pacientes es que todos habían estado en el mismo jacucci de un puticlub de postín, hecho que obviamente nadie reconoció en la investigación epidemiológica y que hubo de ser averiguado por medios "no convencionales". :fumeta :fumeta :fumeta
Avatar de Usuario
por
#215034
JORDIM escribió:
Si esto es, como adivino, para el tinglao del jaccuci, cuidado con la legionella que hay un caso documentado de un brote de legionella que volvió locos a los epidemiólogos de la consellería hasta que pudieron determinar que el único nexo de unión de los pacientes es que todos habían estado en el mismo jacucci de un puticlub de postín, hecho que obviamente nadie reconoció en la investigación epidemiológica y que hubo de ser averiguado por medios "no convencionales". :fumeta :fumeta :fumeta

:partiendo que bueno....
No había pensado en la Pneumophila LLegionnensis, pero tienes toda la razón...

No acabo de ver lo de potencia eléctrica = potencia térmica. ¿no depende de loslitros o temperaturas o...?
:usuario
Avatar de Usuario
por
#215065
De acuerdo con jordim, al ser resistencias eléctricas la energía eléctrica se convierte directamente en energía térmica por lo que tendrás una potencia térmica de 7,2 Kw.

:usuario
Avatar de Usuario
por
#215070
MAZINGER escribió:No acabo de ver lo de potencia eléctrica = potencia térmica. ¿no depende de loslitros o temperaturas o...?


Joer Mazi, si tienes un depósito de agua con una resistencia calefactora de 1200 watios la potencia del sistema es 1200 watios. Ya tá.

El depóstio puede ser de 5 litros o de 5000. Otra cosa muy diferente sería que considerases que "vacias" todo el tanque rápidamente (pongamos 10 segundos) hacia otro sistema, entonces la potencia que aportas al otro sistema ya no es de 1200 watios si no la energía térmica de ese agua almacenada dividido por el tiempo de descarga, pero eso ya es liar la pregunta inicial.
Avatar de Usuario
por
#215081
Es que a Mazi le gustan más los hidrocarburos ;)
Avatar de Usuario
por
#215123
:cabezazo :cabezazo :cabezazo :oops: :oops: :oops:
Vuelvo a reconocer mi ignorancia en estos asuntos térmicos, pero solo en esto Ehhhh??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Gracias JordiM y otros participantes. :brindis
Avatar de Usuario
por
#215158
MAZINGER escribió:Gracias JordiM y otros participantes

Será: Gracias Jordim y al otro participante :cunao
por
#215163
que bueno lo del puticlú...

volviendo al tema...

la energía ni se crea ni se destruye. Sólo se malgasta. Y una resistencia hace eso, malgastar el 100% de energía y transformarla en calor.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro