Hola compañeros,

Estoy realizando una instalación de aire acondicionado para un restaurante de unos 600 m2, el sistema elegido es una enfriadora de agua con bomba de calor y fan-coils de conductos. La duda me surge si tengo que añadir al sistema un depósito de inercia o si no es necesario.

Qué pensáis?

Saludos y gracias
por
#216039
Debes de contabilizar el agua total del sistema.

Si el volumen total de agua (en l) de la instalación es superior a 10·Pot enfriadora (en kW) no necesitas depósito de inercia. Si es inferior debes instalar un depósito de inercia de un volumen tal que se cumpla la relación anterior.
Última edición por manolicopallo el 14 Abr 2010, 13:59, editado 1 vez en total