¿Estas preguntando por instalaciones diseñadas con la NBE CPI-82
? : La siguiente norma fue la CPI-91 (así que asegúrate de las fechas aplicables a ese garaje...
)
Mucho tiempo para recordar lo que decían (y los documentos en casa...
), pero, con 20 años transcurridos, ya no debería tener ningún extintor original, ¿no?
Yo, en tu caso, haría el mantenimiento como manda el RICPI, sustituyendo las mangueras y lanzas de las BIEs existentes (no creo que aguanten la prueba hidraúlica...), reponiendo extintores por modelos adecuados y señalizando el garaje como debería estar ahora...
Lo que no haría sería cambiar de ubicación las BIEs existentes, aunque si informaría por escrito a la propiedad de las deficiencias (respecto a cómo debería ser hoy en día con el CTE) y le propondría las obras de modernización necesarias con presupuesto y plazos (aquí podrías valorar incluir la instalación del alumbrado de emergencia, el resto de la instalación eléctrica, la ventilación mecánica, la detección del CO, etc... si es que también están mal).
Un saludo
:


Mucho tiempo para recordar lo que decían (y los documentos en casa...

Yo, en tu caso, haría el mantenimiento como manda el RICPI, sustituyendo las mangueras y lanzas de las BIEs existentes (no creo que aguanten la prueba hidraúlica...), reponiendo extintores por modelos adecuados y señalizando el garaje como debería estar ahora...
Lo que no haría sería cambiar de ubicación las BIEs existentes, aunque si informaría por escrito a la propiedad de las deficiencias (respecto a cómo debería ser hoy en día con el CTE) y le propondría las obras de modernización necesarias con presupuesto y plazos (aquí podrías valorar incluir la instalación del alumbrado de emergencia, el resto de la instalación eléctrica, la ventilación mecánica, la detección del CO, etc... si es que también están mal).
Un saludo