Obras, reformas, métodos de construcción, etc.
por
#216743
En una reforma que se está haciendo en una casa de los años 50-60 se cateó una losa de bovedilla cerámica (plana) para ver el estado de los perfiles metálicos.

La misma cuenta con perfiles IPN 100 separados cada 70cm.

El asunto es que se hizo un cateo en uno de los ipn y está totalmente oxidado. No estoy seguro de los térmicos adecuados pero el ala inferior está toda "hinchada" de óxido.

Lo peor de todo es que se empezó a picar un poco el alma del perfil, la cual se perforó y atravesó fácilmente!! Se mandó catear todos los perfiles ipn para ver si estaban en tan mal estado.

El arquitecto dice que basta con reforzar el forjado colocando nuevos ipn debajo de los oxidados, pero en mi opinión, al estar en tal mal estado de nada sirve porque de alguna manera hay que parar el proceso de la corrosión oxidado, no? En todo caso, no debería colocar los nuevos ipn apoyados debajo de la bovedilla? ¿O hay que hacer demoler y hacer todo nuevo? ¿O colocar perfiles debajo, pero en el otro sentido?

El forjado es de 5x4m y los ipn parecen estar sin flecha o deformación alguna. Tiene un relleno de contrapiso de 30cm arriba. Para abajo no hay ninguna limitante de cota.

Agradezco consejos y comentarios al respecto.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#216863
El proceso de oxidación no creo que lo puedas parar (a no ser que estes dispuesto a desmontar todo el forjado, tratar las vigas y volver a montar todo. Y aun así, en el estado en el que dices que se encuentran, posiblemente no conseguirías unos resultados decentes).
Yo (que soy muy rarito para estas cosas) siempre que se puede prefiero derribar y empezar de cero antes que "parchear", pero es algo que no suele gustar a la propiedad....asi que, si las bovedillas van apoyadas sobre los IPN yo colocaría los nuevos perfiles junto a los antiguos y no bajo estos. Si van embebidas optaría por colocarlos bajo las existentes.
por
#216876
Están embebidos, gracias manuelfr. Yo pensaba en poner los perfiles debajo de los existentes, pero me resultaba chocante dejar todo eso "podrido" ahí arriba.

Adjunto una imagen donde se ve el perfil, abajo el ala del mismo (rojo) y con un círculo amarillo se marca la perforación del alma.

Saludos
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#216883
No es que sea la solución idonea, por que como bien dices los perfiles "podridos" siguen en su sitio (y se deterioran con el paso del tiempo), pero al estar colocadas las bovedillas de esa manera no hay muchas más opciones: demoler o reforzar por debajo de lo existente. Y como parece que lo primero no te lo van a permitir...
por
#226319
Lo mejor hacer una U nueva y quitar el deteriorado, pones HEB y fuera, ya que para el oxido no hay tratamiento y te vas a dormir tranquilo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro