lucasteofilo escribió:hola,
estoy trabajando en una instalación fotovoltaica en la que hay 750 inversores de 8 kW. De estos inversores salen los cables monofasicos de AC en dirección a unas cajas de concentracion y de ahi van, ya en trifasico, a los centros de tranformacion.
De los inversores deben salir cables de AC de 50 mm^2 de sección pero la borna de conexion del inversor sólo permite 16 mm^2 por lo que los eléctricistas estan reduciendo la seccion de 50 a 16 en la conexion a base de pelar el cable y cortar gran cantidad de los hilos de cobre que forman los 50 mm^2 de sección original.
¿seria un procedimiento correcto?
Gracias
¿No podéis usar terminales o punteras que reduzcan la sección en vez de empalmes?
Gave por ejemplo tiene estas:

Si son más anchas de lo que necesitas, con un alicate las puedes doblar haciendo una V que entre en la borna. Pero otros fabricantes tienen la reducción de sección con punteras tubulares e incluso bimetálicas, en las que tienen calibrada la reducción (50/16, 50/25, 95/50, ...)