GHA escribió:Tenéis referencias de analizadores de redes usados para estos fines... ¿tendría que ser uno muy completo o con que te monitorice los consumos sobra (aunque para esto creo que ya necesitas las 3 pinzas amperimétricas y los cocodrilos para la tensión junto con el registrador, que no es poco)? ¿Precio de un cacharro como este a bote pronto?
Lo de la cámara termográfica, no lo veo claro de momento si no es un edificio grande o cámaras frigorifcas... Aun así te doy totalmente la razón respecto a la necesidad de un cursillo ya que estuve manejando una para ver puentes térmicos y no eran sencillos de localizar...
Por último muy buen apunte lo del sonómetro para las fugas de aire comprimido, no tenía ni idea de que las fugas se detectasen así (tenía en mente una solución un poco más engorrosa para detectar fugas
)... alguna referencia en este sentido, tipo de sonómetros,...
Si lo vas a usar poco, alquilalo. Los analizadores de redes vienen a costar de 2 mil euretes para arriba.
Uno de los más típicos (y completos) son de Circutor (AR5L). Es muy muy completo... es relativamente complicado de usar si no lo has hecho nunca, porque aunque en el fondo es sencillo, tienes que saber poner bien los parámetros etc... y su gran hándicap... la salida es un puerto 323. No tiene puerto USB ni memoria SL... por lo que tienes que comprar un adaptador (es una chorrada... pero vaya una gilipollez que hoy en día lo sigan haciendo así... es un puñetero engorro).
Pero hay otros fabricantes.
Sonómetros... no son la panacea, cuestan un poco de localizar, pero es mejor que ir a ojo (a oido)... yo he visto usar de la marca Spirax Sarco, el sonómetro UP100 (mide ultrasonidos en frecuencias similares a los de las fugas neumáticas.
Las fugas térmicas... no són sólo en ventanas etc., te puede permitir sobreconsumos en fusibles, motores, y especialmente en puertas de hornos, etc. que te están indicando la existencia de averías, riesgos de incendios, y también mayores consumos de energía.
Si la empresa quiere tener la información permanente... también hay equipos muy interesantes que se conectan en el cuadro eléctrico de forma permanente, y te leen la energía de varias líneas, por lo que puedes irte descargando los consumos temporales de diversas zonas (siempre que tengas las líneas separadas, claro).... lo malo es que requieren instalación etc.
Ojo con la seguridad eléctrica y el analizador de redes... para conectarlo, accedes al cuadro eléctrico. Puede parecer una chorrada, pero para poner las pinzas (rígidas o flexibles), hay un riesgo elevado de contacto eléctrico. Mejor hazlo sin tensión... o al menos con guantes dieléctricos.