Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#217930
Hola compañeros, recurro a vosotros porque un instalador amigote me ha preguntado sobre un recuperador entálpico con un caudal de tratamiento sobre 5000 m3/h y que evidentemente cumpla el % de efectividad que expone e RITE.

Los que he encontrado oscilan como máximo sobre los 4000 m3/h, por eso os pido si por algún casual habéis proyectado alguna instalación con un recuperador de estas características.

Gracias por vuestra atención de antemano. Saludos.
por
#218141
Si quieres que cumpla el RITE tendran que fabricartelo a medida. Como bien te han dicho, los fabricantes de UTA son los que los comercializan. Ademas si pretendes cumplir el RITE mucho cuidado con la exigencia de filtración ya que obliga a colocar unos ventiladores MUY potentes.

A los recuperadores que aparecen en catalogos comerciales les colocas los filtros obligatorios y mueven menos caudal que yo soplando.