Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#220223
Buenos días,

Estoy realizando un proyecto en Catalunya (Endesa) sobre un CM para un edificio de locales comerciales.

Por temas diversos he llegado a un acuerdo con compañia para instalar el CM en cubierta (la parte de abonado) y por temas de resistencia de cubierta estoy intentando aligerar al máximo el peso de la obra.
Tengo la intención de hacer la estructura metalica para la caseta y cerramientos con paneles. Sabeis si existe algun problema por hacer este tipo de estructura para un CM? Con paneles de lana de roca se puede asegurar las características RF que exigen para los materiales y la estructura metalica se puede galvanizar en caliente para protección de la corrosión, pero en las normativas siempre hablan de centros prefabricados de hormigón o casetas de obra.

Por otra parte, me podrian explicar la diferencia entre un CM y un CT. Yo entiendo que un CM es el de abonado y un CT es el de compañia. Es correcto?

Gracias por la ayuda
Avatar de Usuario
por
#220291
¿CM?

Yo llamo CMM a "centro de maniobra y medida" es decir donde acaba la parte pública y empieza la de abonado. Si el CT de abonado está separado del CMM le llamo CT particular.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro