Hola, buenas tardes, tengo una duda, os comento;

Tengo un cliente con una nave industrial la cual esta realizada con el antiguo REBT, ahora al instalar una maquina nueva deve aumetar la potencia de 20KW a 60Kw aprox, mi duda es la siguiente.
Deve actualizar toda la instalacion electrica de la nave o solo la parte que alimenta la nueva maquina.

Por descontado la LGA se deve de cambiar.

Gracias de antemano.
Avatar de Usuario
por
#220449
No hay que modificar toda la nave. Hay que modificar la parte de la instalación afectada por el nuevo suministro y si la instalación tiene partes deterioradas deben repararse. Ya que una cosa es cumplir el REBT del 73 y otra instalaciones en estado ruinoso.
Además de la LGA tendrás que modificar el cuadro general (por el interruptor general). O poner otro cuadro aguas arriba y dejar el existente como subcuadro.