#223367
Estoy redactandi proyecto de actividad para un pequeño almacén de 525 m2.
La instalación eléctrica ya está hecha de hace un par de años con circuitos de alombrado y fuerza.
Está legalizada con boletín y memoria técnica por instlador autorizado.

Estoy redactando memoria de instalción eléctrica del establecimiento, nave industrial, en baso a esa memoria técnica.

El tema es que segín ITC-BT-10 para establecimientos industriales la previsión de potencia es de 125W mínimo, con lo que se debería haber tenido un previsión de 65.6kW.

Sinembrago la acometida se calcula para 15kW y la derivación individual para 9.2kW, con una potencia instalada de 2.3kW para alumbrado y 3.68kW para fuerza.

Se trata de un almacén sin ningún tipo de maquinaria pero no cumple el mínimo de la ITC...
¿Cómo lo veis?
Última edición por manuoe el 27 May 2010, 19:51, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#223374
manuoe escribió:Se trata de un almacén sin ningún tipo de maquinaria pero no cumple el mínimo de la ITC...
¿Cómo lo veis?
Buuuusca un poco, busca... esto se ha hablado varias veces... :mira

La previsión de la ITC 10, es para el caso de no conocer la actividad concreta y hacer un reserva o pre-instalación...
Si conoces datos concretos, lo haces con ellos... hay diversidad de opiniones.. ya veras...

Por mi parte, lo hago como te he dicho..
por
#223378
Gracias por la respuesta.
He estado leyendo y en efecto hay diversidad de opiniones.
Yo opino que se devería preveer para 125kW al menos canalizaciones enterradas etc pero como eso ya está hecho....
Pero claro como en el Rebt dice..."En general la demanda de potencia determinará la carga a preveer, que no será nunca inferior a los siguientes valores"...
En fin, habiendo diversidad de criterios, aunque yo tenga el mío propio y si hubiese hecho la instalación no la habría hecho así, lo que hay es lo que hay.
por
#223468
jcriti escribió:
manuoe escribió:Se trata de un almacén sin ningún tipo de maquinaria pero no cumple el mínimo de la ITC...
¿Cómo lo veis?
Buuuusca un poco, busca... esto se ha hablado varias veces... :mira

La previsión de la ITC 10, es para el caso de no conocer la actividad concreta y hacer un reserva o pre-instalación...
Si conoces datos concretos, lo haces con ellos... hay diversidad de opiniones.. ya veras...

Por mi parte, lo hago como te he dicho..


correcto.

Si ya conoces la actividad u operación que va a tener el lugar proyectado, no usas las previsiones, sino la potencia real necesaria.

saludos.
Avatar de Usuario
por
#223621
Pues manuoe, como tu pregunta del final es ¿como lo vési?, te respondo. Lo veo mal, (en parte) y me explico.

La previsión debe de ser para la acometida, y debe de ser lo que dice la ITC, de 125 W/m2. por lo que la acometida debería estar prevista para los 65,6 Kw que mencionas. por lo que creo que está mal.

Si la DI (que ya es instalación interior) está calculada para lo que dice el Certificado y la Memoria del instalador, en mi opinión está bién, se cambia y ya está cuando cambie el uso y las necesidades.

saludos.
Avatar de Usuario
por
#224955
Según el punto 3 de la ITC-15, nos indica que para el cálculo de la sección de la D.I. se tendrá en cuenta la demanda prevista para cada usuario que será como mínimo la fijada por la ITC-10. Por tanto opino que aún en el caso de que la potencia instalada sea menor a la que obtienes aplicando la ITC-10, debes dimensionar la D.I. para la potencia que se indica en ésta ITC y luego poner un IGA acorde con tu potencia demandada.

Por ejemplo: Si tenemos un aparcamiento con una S=1200m2 y una potencia instalada de 5 KW y monofásico. Me valdría con una DI de 6mm2 (el mínimo que de admite para ésta línea) para dar servicio, sin empargo si aplicamos lo que indica la ITC-15 y 10, la D.I. se debe dimensionar como mínimo para la previsión de 10W por metro cuadrado en éste ejemplo de un aparcamiento, por tanto necesitamos una D.I que aguante esos 12KW monofásicos o dicho de otra manera, que aguante 52 A, si miramos en la tabla 1 de la ITC 19 vemos que nos tenemos que ir a una sección de D.I. de 10 mm2. Yo lo que haría luego es poner un IGA acorde con la potencia instalada, es decir, en éste caso...uno de 25A.
Avatar de Usuario
por
#224974
Pues si, señor Lithium, tiene usted razón.

Rectifico, lo veo mal en dos partes, la acometida y la DI.

Salud y cervezas.
por
#225187
El tema está en que yo sólo hago proyecto de actividad.La instalación eléctrica está ya legalizada con boletín y memoria técnica de diseño por instalador autorizado de hace un par de años.

La potencia instalada es suficiente para la iluminación del almacén, única instalación necesaria para la actividad.Protecciones y líneas están acordes con la potencia instalada.

Si nadie dice nada tampoco vamos a cambiarlo ¿no?
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro