- 30 May 2010, 14:12
#223764
magrvaz escribió:buenas tardes
que significa la siguiente designacion referida a los transformadores de intensidad. 100 -50 / 5
yo creia que se trataba de dos relaciones de transformacion diferentes en un solo equipo. Pero no es correcto ya que me la han anualdo en un examen
Significa que el transformador de intensidad tiene dos primarios y un secundario.
Si conectas en el de 100, tendrás una relación de 100/5 A
Si conectas en el de 50, tendrás una relación de 50/5A
Esto se debe a que a mitad del devanado del primario existen unas bornas que te permiten utilizar la parte más cercana al núcleo dejando anulada la más exterior.
En este catálogo de un fabricante tienes esquemas de conexión:
http://www.lescop.com/zonaprivada/produ ... AED-12.pdf
La ingeniería es la combinación del arte del copia-pega, con conocimientos básicos de física y mucho ego, pero mucho.
La arquitectura es lo mismo, pero madrugando menos, con plumas de Montblanc y más ego.