Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#224374
Hola estoy liado con mi proyecto fin de carrera (adecuación de local comercial) y la verdad que lo que más me trae de cabeza es la climatización debido a los poco conocimiento con los que cuento sobre este tema. Informándome en diferentes foros he conseguido poco a poco entender mucho más sobre este mundo. El problema recae en que tengo un local de unos 350 m2 con diferentes usos que van desde una pequeña cafetería, una sala wifi, un despacho y una sala de conferencias para reuniones concertadas o cualquier tipo de proyección etc. Pues en un principio elegí un sistema mediante conductos, pero descarte esa opción ya que cada zona va a tener diferente uso y a diferentes horas y con unas cargas térmicas diferentes ya que hay zonas que dan a pared medianera y otras a fachada. Luego pensé en poner sistema de aire acondicionado mediante split tipo casette ya que mis zonas no son muy grandes y es un sistema que funciona bastante bien. Cual me aconsejáis ustedes. En el caso de elegir sistema casette ¿necesitaría 4 tubos, dos de fría y dos de agua caliente(uno de impulsión y otro de retorno) que lleguen a la enfriadora que tengo en cubierta más la línea eléctrica que alimente la enfriadora y a los casette y un tubo de pvc hasta la arqueta?. ¿Algo más necesitaría prever?. Si tengo por ejemplo 5 casette instalados, estos se conectarian a una maquina enfriadora que tengo en la cubierta o cada uno se conectaría a una condensadora. También he visto otra opción que es mediante fancoil de techo sin envolvente pero ese sistema desconozco su aplicación. También agradecería si me pudierais comentar algún libro de iniciación los sistemas de climatización con sus aplicaciones, me gustaría aprender pero no encuentro una fuente de información amplia para aprender de manera autónoma, todo lo que he aprendido es viendo proyectos fin de carrera de la politécnica de Sevilla pero muchas veces no entiendo porque o como hacen las cosas. Siento mucho mi nivel de conocimiento sobre este tema y espero no molestar a nadie con mi extenso cuestionario. No pretendo que se me resuelva el proyecto ni mucho menos, sino que me deis un empujoncito para salir de este laberinto en el que me encuentro. Muchas gracias de antemano, un saludo.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#225071
mira a ver los proveedores para conocer que te ofrecen.
Los sistemas de expansión directa tb pueden ir con tres tubos, enviar refrigerante del condesador evaporador directamente a la sala.

Lo de los conductos de aire siempre queda bonito y puedes aprovechar para ventilar, tienes salas como la sala de conferencias que parece que será una granja de pollos. Dependerá de lo que decidas y la distancia que tengas entre cubierta y salas, y el precio claro (ahí no te puedo decir mucho).

Deberías meter algún sistema de control :D
Tb deberías mirar si puedes generar el ACS con tus sistemas y aprovecharlos (por los baños con lavabos y cocina).

Tb tienes sistems de inducción.
Los cassetes irán conectados a tantas enfriadoras como capacidad tengan estas. si te interesan máquinas más pequeñas y sectorizar, será cuestión de precio.

Pero habla con proveedores, busca al maestro de cada solución para ver los pros y contra de cada cosa. La tecnología va evolucionando. Y luego mira a ver quien te ofrece la solución más econonómica que consigue el confort deseado y la eficiencia energética adecuada.
por
#225072
empieza por definirte las necesidades de cada sala.
y luego pureba con esquemas de principios en los que distribuyas cada cosa, ahí te pueden ayudar los proveedores con instalaciones típicas y necesidades de los sistemas. Para eso son ellos quienes lo fabrican.
Avatar de Usuario
por
#225125
Yo separaría la sala de conferencias del resto.
Para esta sala un par de cassettes techo.
Para el resto multisplits cassette o pared.
Un sistema de extracción global para toda la planta.

Saludos
por
#225695
En mi opinión, indepedizaría todas las salas con fancoils (de conductos y retorno bajos) con un equipo aire-agua. En cuanto a la ventilación, un recuperador en cubierta para todo.

saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro