Hola estoy calculando la carga de fuego de un taller, el cual almacenan el material de su actividad, soldadura aluminotérmica de acero, es para las vias de tren.
Y claro para calcular la carga me hace falta su poder calorífico, el cual no encuentro en ninguna tabla. El material es oxido de hierro, aluminio, hierro dulce i ferromanganeso, todo ello en polvo. En principio es material no inflamable pero en caso de incendio!!!
No se como contarlo si alguien me puede ayudar..

Otra cosa en la nave hay bombonas de propano, unas 10, existe normativa o solo hay que mirar la carga de fuego que tienen.

Muchas gracias

Al final resolví como talleres metalicos, y el técnico me lo acepto