Bekenise escribió:Hola a tod@s,
pues eso, que tengo un edificio acabado con su instalación de pararrayos y su instalación de placas solares, y el técnico de turno me comenta que las placas solares deberían estar unidas a la toma de tierra del pararrayos, ya que así si cae un rayo sobre las placas éste derivará a tierra y no sufrirán ningún daño. ¿Lo hacéis habitualmente así?
Muchas gracias.
Si, pero hay que poner protector de sobre tensiones clase I monofásicos para los positivos y otro para los negativos en todos los cuadros secundarios donde se unan las series. De 1.000V los pongo yo
Justo antes del inversor otro par de ellos (uno para + y otro para -) de 750 V clase I (Por lo de la selectividad).
El inversor traerá uno interno, pero vete tú a saber qué es lo que lleva.
En el cuadro general de AC pongo uno de 4 polos, por si el rayo entra por la red de distribución.
Esto que te he contado lo he hecho en una huerta en suelo con pararrayos.
De todos modos echa un ojo a estos dos esquemas:
http://www.cirprotec.com/archivos/aplic ... LAR_v0.pdfhttp://www.cirprotec.com/archivos/aplic ... LAR_v0.pdf
La ingeniería es la combinación del arte del copia-pega, con conocimientos básicos de física y mucho ego, pero mucho.
La arquitectura es lo mismo, pero madrugando menos, con plumas de Montblanc y más ego.