Hola a todos;

Estoy realizando el proyecto de Climatizacion de un edificio de oficinas, para ello he seguido a pies puntillas el MANUAL DE AIRE ACONDICIONADO DE CARRIER.

En estos momentos me encuentro en la selección de las UTA's. Sino me equivoco, y aqui mi duda, el caudal que usaré para su elección, es el de suministro y no el de ventilación.

Para ponernos un ejemplo, la parte del auditorio tiene un caudal de ventilación de 7286.4 m3/h, mientras que el caudal de suministro es de 16583.26 m3/h. Por lo que imagino, y planteo de nuevo mi duda es:

¿El caudal que uso para elegir la UTA, asi como para dimensionar los conductos, el de suministro verdad? siendo este en este caso, el de 16583 m3/h.
Avatar de Usuario
por
#226343
Si, lo que dices es correcto.
El caudal de la UTA es el total