Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#227650
Buenas a todos,

tiene algún sentido, desde el punto de vista del ahorro energético, la sustitución de balastos electromagnéticos por balastos electrónicos cuando ya hay instalado un regulador-estabilizador en cabecera????

no sé si proponer en una auditoría de eficiencia energética del alumbrado público esta actuación, por si el ahorro en comparación con la inversión es muy inferior.

gracias!!!!!
por
#227694
Con las perdidas del balasto convencional con el reductor serán las mismas o proporcionales, es decir si con el regulador obtienes una redución de potencia de la lámpara del 50%, en el balasto puede que la perdida sea la misma o la mitad, es decir si el balasto consumo 10W a plena potencia, con la regulación al 50% tendrías o 10 W o 5 W.

El tema de los balastos electrónicos es distinto ya que depende de la lámpara, el balasto puede reducir la potencia consumida por la lámpara manteniendo el mismo flujo, por ejemplo una lámpara de halogenuros metálicos de 150 W, con un balasto eléctrónico la lámpara consume una potencia de 147 W y el conjunto balasto lámpara unos 160 W.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro