Muy buenos días a todos/as:
He realizado una instalación en una nave con 4 BIES de 45mm y un grupo de presion UNE 23500 24m3 a 75 mca formado por una eléctrica y una jockey.
El propietario no tiene preparada la linea eléctrica y me ha encargado que se la presupueste. Aquí está mi duda:
El equipo dá 38 amp en el arranque y luego se estabiliza a 25 amp , tiene un arranque estrella-triangulo. Desde EL ICP al grupo hay 100 m lineales de tirada de cable.
La instalación se vá ha realizar en cable AS+ , según mis calculos le hace falta una manguera de 4 x 6mm ( la tierra la pillo de un cuadro muy cercano ) , en cabecera ( antes de ICP ) diferencial de 40 amp 300ma y magnetotermico de 40 amp curva c. ( esta instalacion es carilla , especialmente por el AS+ )
1º) No sé si poner 4 x 10mm con protecciones de 63 amp
2º) No sé si poner 4 x 10mm con protecciones de 40 amp
3º) No sé si poner 4 x 6mm con protecciones de 63 amp
4º ) No sé si poner 4 x 6mm con protecciones de 40 amp ( que es la mas barata , dentro de que a mi cliente la vea cara de precio )
Y ya dandole vueltas a la cabeza me ciego en conclusiones que me lian , por ejemplo :
- No le pongo proteccion en cabeza , para que este siempre en tension y no la puedan manipular ( es decir justo antes de ICP ).
-Le pongo solo diferencial , precisamente para poder manipular , pero lo pongo grande 63 Amp para que en caso de incendio la proteccion no corte la corriente.
- No le pongo termico , porque como el cable es AS+ , me hace falta que funcione aun con tª alta ( esto es un poco una chorrada porque no tiene que ver la tª del fuego con la tª de una sobreintensidad ).
En fin , por pensar
tanto al final me'liao
Gracias y un saludo a todos

He realizado una instalación en una nave con 4 BIES de 45mm y un grupo de presion UNE 23500 24m3 a 75 mca formado por una eléctrica y una jockey.
El propietario no tiene preparada la linea eléctrica y me ha encargado que se la presupueste. Aquí está mi duda:
El equipo dá 38 amp en el arranque y luego se estabiliza a 25 amp , tiene un arranque estrella-triangulo. Desde EL ICP al grupo hay 100 m lineales de tirada de cable.
La instalación se vá ha realizar en cable AS+ , según mis calculos le hace falta una manguera de 4 x 6mm ( la tierra la pillo de un cuadro muy cercano ) , en cabecera ( antes de ICP ) diferencial de 40 amp 300ma y magnetotermico de 40 amp curva c. ( esta instalacion es carilla , especialmente por el AS+ )
1º) No sé si poner 4 x 10mm con protecciones de 63 amp
2º) No sé si poner 4 x 10mm con protecciones de 40 amp
3º) No sé si poner 4 x 6mm con protecciones de 63 amp
4º ) No sé si poner 4 x 6mm con protecciones de 40 amp ( que es la mas barata , dentro de que a mi cliente la vea cara de precio )
Y ya dandole vueltas a la cabeza me ciego en conclusiones que me lian , por ejemplo :
- No le pongo proteccion en cabeza , para que este siempre en tension y no la puedan manipular ( es decir justo antes de ICP ).
-Le pongo solo diferencial , precisamente para poder manipular , pero lo pongo grande 63 Amp para que en caso de incendio la proteccion no corte la corriente.
- No le pongo termico , porque como el cable es AS+ , me hace falta que funcione aun con tª alta ( esto es un poco una chorrada porque no tiene que ver la tª del fuego con la tª de una sobreintensidad ).
En fin , por pensar


Gracias y un saludo a todos