Hola,

Tengo la necesidad de calcular cual debe ser la potencia de suministro a contratar para el funcionamiento de un taller de metalmecanica, actualmente tenemos contratado 22kW- 220 - 3 fases. Pregunto esto porque la empresa piensa adquirir maquinaria y una de esas maquinas tiene un motor de 55 HP. Detallo la potencia de los motores de las maquinas del taller.

2 tornos convencional de 10 HP
1 Torno convencional de 13 HP
1 fresadora convencional 7.5 HP
2 maquinas de soldadura electrica de 300 Amp.
1 Torno CNC 15 HP
1 maquina de testeo de tension de 30 HP
1 maquina de torque de 30 HP
1 torno convencional de 10 HP ( por adquirir)
1 torno convencional de 15 HP ( por adquirir)
1 torno CNC de 55 HP ( por adquirir)

Claro esta, que hay que tener en cuenta la iluminacion en general ( taller y oficinas).

Les consulto esto porque tengo problemas con el torno CNC, hay oportunidades que la maquina se para en pleno corte porque hay caida de tension, mi primera idea fue instalar un estabilizador de voltaje, pero no lo he hecho aun ya que quiero asegurame de que no nos falta potencia en el suministro.

Alguien podria darme una luz de como calcular la potencia necesaria?

Desde ya agradezco sus respuesta.

Alain Alemán
PERU
por
#199813
Muy buenas,

Has marcado todas las máquinas con su potencia específica, cosa que está muy bien, pero para poder calcular lo que pides has de conocer (suponer) el factor de simultaneidad de tu instalación, es decir, cuantas máquinas son susceptibles de trabajar todas a la vez en el peor de los casos???? pues esa es la potencia mínima que necesitas, a eso añade alumbrado, aire acondicionado, calefacción....y calculas lo que estás buscando.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#200709
Talara!! que gran sitio, estuve por alli este verano! Lobitos se quedó con un trocito de mi corazón, que gran ola...

Alain, una cosa fundamental es ver la simultaneidad de la instalación y también tener en cuenta que las secciones aguas arriba de nuestra instalación vayan sobraditas, ya que algunas maquinas pueden tener picos altos de corriente al arrancar.
Si aparte el suministro en la zona no es muy estable, pon el estabilizador de tension, mas vale gastar un poco mas que no poder luego trabajar con calidad (saldra mas caro).

Me llama la atención que tengais 220V trifasica, mira la viabilidad de pasar a 400 v trifasica, porque vas a subir bastante la potencia de ese taller, con el fin de tener intensidades mas bajas.

Ya nos diras algo, un abrazo.
Avatar de Usuario
por
#200737
La corriente trifásica a 220 Volt. (monofásica a 125 V.), fué la habitual en toda España, hasta los años 70, (del siglo pasado), en que se comenzó a implantar la que es hoy habitual 380 V. trifásica (220 monofásica).

En la actualidad, solamente se mantiene esta tensión en barrios antiguos y lugares en los que recablear la zona es conflictivo. Hasta hace mucho las tensiones de reparto en MT eran de 5 y 11 KV. En la actualidad, la tensión más usual es de 20 KV, y casi todos los CT que se montan son de 20.000/380-220 Volt.
por
#200739
Bueno pues ya me puedo ir a dormir...nunca te acostarás sin saber una cosa más...
Yo ya daba por desaparecida la tensión a 125-220 v ni idea de quedaba en algún sitio...
Avatar de Usuario
por
#200845
Exacto, hablando de España, claro, pero Alainmartin es de Perú y allí os aseguro que no es nada raro.....
Avatar de Usuario
por
#228791
Buenas,
Manuoe, te sorprenderías de cuantos ayuntamientos disponen todavía de 220 trifásica en alumbrado público. Y eso te hablo de municipios con importante notoriedad, así que imagínate en pueblos de poco nombre, con bajo presupuesto... jeje

Un saludo
por
#228802
Ya veo ya...pero hasta leer este hilo no tenía ni idea.No tengo mucha experiencia y nunca me encontré nada pero desde luego en la carrera ni mencionaron que existiera aún...y de esto hace ya unos añitos jeje
Avatar de Usuario
por
#228828
alainmartin escribió:Hola,

Tengo la necesidad de calcular cual debe ser la potencia de suministro a contratar para el funcionamiento de un taller de metalmecanica, actualmente tenemos contratado 22kW- 220 - 3 fases. Pregunto esto porque la empresa piensa adquirir maquinaria y una de esas maquinas tiene un motor de 55 HP. Detallo la potencia de los motores de las maquinas del taller.

2 tornos convencional de 10 HP
1 Torno convencional de 13 HP
1 fresadora convencional 7.5 HP
2 maquinas de soldadura electrica de 300 Amp.
1 Torno CNC 15 HP
1 maquina de testeo de tension de 30 HP
1 maquina de torque de 30 HP
1 torno convencional de 10 HP ( por adquirir)
1 torno convencional de 15 HP ( por adquirir)
1 torno CNC de 55 HP ( por adquirir)

Claro esta, que hay que tener en cuenta la iluminacion en general ( taller y oficinas).

Les consulto esto porque tengo problemas con el torno CNC, hay oportunidades que la maquina se para en pleno corte porque hay caida de tension, mi primera idea fue instalar un estabilizador de voltaje, pero no lo he hecho aun ya que quiero asegurame de que no nos falta potencia en el suministro.

Alguien podria darme una luz de como calcular la potencia necesaria?

Desde ya agradezco sus respuesta.

Alain Alemán
PERU

Ya que veo que no vas a venir más por aquí, te voy yo a decir clarito lo que ninguno de estos te atrevio a decirte:

LA PREVISIÓN DE POTENCIA TIENE DOS FORMAS DE HACERSE:
A) SI ERES EL TÉCNICO COMPETENTE TRBAJANDO
B) SI NO LO ERES EL TÉCNICO COMPETENTE CONTRATANDO A UNO
Avatar de Usuario
por
#228865
anacleto escribió:Ya que veo que no vas a venir más por aquí, te voy yo a decir clarito lo que ninguno de estos te atrevio a decirte:

LA PREVISIÓN DE POTENCIA TIENE DOS FORMAS DE HACERSE:
A) SI ERES EL TÉCNICO COMPETENTE TRBAJANDO
B) SI NO LO ERES EL TÉCNICO COMPETENTE CONTRATANDO A UNO


Estas siendo un poco duro ¿No? Lo que pregunta no es precisamente un secreto de estado.
por
#228931
:oops: :oops: :oops: :oops:

Creo que se le puede decir que su primer mensaje sea presentarse y pagar unas cañas...pero mandarlo de vuelta de esa manera....no lo veo.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#229021
Soy nuevo por aquí, y no tengo mucha idea de nada en general, aún soy muy jóven.

Pero no es de recibo que gente venga por estos lares, queriendo ahorrase pelas en contratar a un técnico si no lo es, o buscando que le hagamos un trabajo de algo que no tiene ni idea.

Alguien que acepta un proyecto eléctrico TIENE que saber calcular la previsión de potencia en menos de media hora. Otro tema es que todos tenemos dudas en cosas más concretas. Además antes que el foro esta Google y sobre todo las bibliotecas...

Odio a la gente que le gusta que se lo den todo hecho. Asi va el pais...

Pd: No tenía un buen día, eso si es verdad....
por
#229023
Pese a que el post es de hace tiempo,

anacleto escribió:
alainmartin escribió:
Desde ya agradezco sus respuesta.

Alain Alemán

Ya que veo que no vas a venir más por aquí, te voy yo a decir clarito lo que ninguno de estos te atrevio a decirte:

LA PREVISIÓN DE POTENCIA TIENE DOS FORMAS DE HACERSE:
A) SI ERES EL TÉCNICO COMPETENTE TRBAJANDO
B) SI NO LO ERES EL TÉCNICO COMPETENTE CONTRATANDO A UNO


:plas

Estoy totalmente con Anacleto. Además añadiría:

Las gracias se les dan al que ha contestado, NO DE ANTEMANO. Esto es un clásico: ¿tanto cuesta escribir un segundo mensaje. Mucho de los que ponen un mensaje, agradecen de antemano (iros a tomar por....), y cuándo obtienen las respuestas salen pitando y no dan ni las buenas tardes (de esos hay cientos), como el amigo Alain.
por
#229052
Y para que ponéis nada si total no va a contestar? Para desahogaros? Pues no creo que este sea el mejor sitio para desahogarse.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro