Buenas,

Tengo un edificio industrial de unos 7m. de altura, con pilares y vigas metálicas.

Los cerramientos son con muro de bloque de hormigón, que la intención es que queden dentro de los pilares (pilares HEB-240 y muro de bloque de 20 de ancho), pero me asalta una duda, las diagonales para arriostrar como las pongo? cual sería la solucion mas facil de construir? porque si las pongo tambien por dentro a la hora de poner el bloque es un follon, no?

Un saludo y gracias
Avatar de Usuario
por
#229191
Depende del pilar que tengas, si tiene suficiente canto puede que te entren los bloques y el arriostramiento, descentrando este último.
De todas formas, un buen muro de bloque embebido entre las alas y unas vigas de atado en cabeza de pilar le da suficiente solidez al conjunto como para pensar seriamente en eliminar las cruces de San Andres de fachada.
por
#229194
Gracias, estaba pensando en poner un arriostramiento horizontal a media altura para ayudar al apoyo de los bloques también, que tambien ayudaria a las fuerzas horizontales del viento, no? y así poder eliminar las cruces de san andres, que te parece?
Avatar de Usuario
por
#229210
Que te facilitará las cosas a la hora de armar el muro, 7 metros del tirón exigen que los que lo ejecutan no sean Benito y Manolo, y que se aplome y arme como Dios manda. Con un apoyo intermedio se facilita en cierta forma su construcción.
De todas formas una solución bastante usual es: muro hasta unos 3 m. de altura y de ahí hasta cabeza de pilar cierre de chapa/panel con sus respectivos arriostramientos (que en tu caso irían desde los 3 hasta los 7 metros) en los vanos que consideres oportuno.
por
#229301
Ok, pues lo mirare así, aunque todo deberá ser de bloque de hormigón, asi que la parte de chapa imposible, lo que si pondre diagonales por dentro de la estructura, no hay problemas en eso no? meter una U soldada por el exterior del perfil, o realmente tiene que ir por dentro?
Avatar de Usuario
por
#229303
Los arriostramientos siempren trabajan mejor en la linea media del perfil a arriostrar, para evitar excentricidades que, en casos extremos, pueden tener cierta importancia. Seguramente no sea tu caso y puedas disponerlos tal y como dices.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro