sloth escribió:
Pregunta para subir nota: cuando haces una urbanización, se colocan los hidrantes a 200m como máximo en viarios. En el CTE-DB-SI, se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la via publica a menos de 100m de la fachada accesible del edificio, entonces ¿por qué se colocan cada 80m (40m de ambito de accion) en el interior de naves industriales?. creo que se lo deberian mirar no?
Con las normas actuales son dos sistemas con características y funciones completamente diferentes:
Los sistemas de hidrantes "CTE" tienen como finalidad el llenado de las cisternas de los sistemas de extinción. Por eso se permite mayor recorrido hasta ellos y ninguna exigencia de presión.
Los sistemas de hidrantes "RSCIEI" tienen como finalidad la utilización directa contra el incendio. Por eso se reduce el recorrido hasta ellos (se necesita una dotación limitada de mangueras y lanzas) y se exige una presión mínima necesaria.
El futuro "RISPCI" puede variar esta situación.
saludos