Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#232087
Hola!!
Quería que me aclaraseis esta duda:
Estoy diseñando la fontanería de un hotel y muchos cuartos de baño quedan pared con pared con otros simétricos.
Como veis poner solo una llave de corte tanto de agua fría como de caliente para ambos? ahorraria tanto en llaves como en metros de tubería.

La única desventaja que veo es que ante la avería de una habitación su compañera se quedaría un tiempo sin agua tambien.

Especificad por favor si sería obligatorio o aconsejable.

Un saludo y gracias anticipadas!!
por
#232097
No es aconsejable compañero, sino obligatorio, cada cuarto húmedo de una instalación de fontanería debe independizarse mediante llaves de corte, justamente en el tramo de incio en el cuarto. Con las antiguas normas NIA no recuerdo dónde venía esa obligatoridad, pero con el HS4, está en el punto 3.2.1.3., apartado b).
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro