Hola ke tal... yo mas ke una respuesta es para ver si me podeis alcarar porke me pasa lo mismo pero sin provocar yo la averia,es decir,cada x tiempo saltan 5 o 6 diferenciales, he de decir ke la instalacion es un hotel con unos 30/40 cuadros divididos por zonas y plantas y tal, y cada uno salta por donde pilla...
hablando con el soporte tecnico telefonico de sneider me dijeron ke colocara Si y lo hice en los primeros ke me saltaban y entonces empezaron a saltarme otros,los cambie y asi llevo ya cerca de 20 diferenciales Si,los directivos del hotel estan ya ke me asesinan...
el tema es ke entre neutro y tierra tengo tension,entre 4 y 12 v.
tengo unos consumos de:
L1: 226 A
L2: 212 A
L3: 212 A
N: 47 A
Tierra: 6.5
cos f: 0.99
los condensadores fijos ke hay en el ct,hay dos trafos y dos blokes de condensadores, uno tiene un condensador ke a explotado,y el otro tiene otro ke esta algo hinchado,podra ser por algo de eso??
lo de unir el neutro y la proteccion valdra de algo??
supongo ke me direis ke tengo por ahi algo ke deriva pero es ke todo tiene diferenciales y no me salta nada...
a ver si me dijerais algo ke podria mirar por favor.
muchisimas gracias.
Pd/ pongo este comentario en ese hilo porke va del mismo tema, muchas gracias!