Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#233671
lucasdog2 escribió:HOLA, MI CONSULTA:CUAL ES EL MATERIAL CONDUCTOR DE LOS CABLES J-Y(st)Y Y Cat6e UTP??FIBRA ÓPTICA O COBRE??
GRACIAS.


No te has roto la cabeza buscando en google, ¿eh? jeje

Ambos son de cobre, solo que el J-Y lleva además pantalla de aluminio.
por
#233676
Exacto, ambos dos son de cobre.

Los cables J-Y(st)Y no los conocía con esa denominación: por lo que he visto se utilizan en instalaciones interiores para telefonía y sistemas antiincendio. ¿Alguien nos puede iluminar y decir qué significan esas siglas?

Respecto a los otros están formados por 4 pares que pueden estar apantallados o no según su denominación: UTP no están apantallados y FTP si lo están globalmente (una única pantalla para todos los pares).
Dentro de las categorías están la Cat5, Cat5e, Cat6 y Cat6a (e: enhanced, mejorada; a: augmented, aumentada).
Avatar de Usuario
por
#233702
jormaga escribió:Exacto, ambos dos son de cobre.

Los cables J-Y(st)Y no los conocía con esa denominación: por lo que he visto se utilizan en instalaciones interiores para telefonía y sistemas antiincendio. ¿Alguien nos puede iluminar y decir qué significan esas siglas?
.

J- Installation cable. The installation cables are used for telephone and signal transmission and are suitable for permanent installation on and under plaster in dry and damp rooms and for permanent installation on external walls. (uso)
Y - Insulation or sheath of polyvinylchloride PVC (aisl. y cubierta PVC)
ST- static shield (pantalla).
Avatar de Usuario
por
#233718
jormaga escribió:Perfecto esaizmata!

Hay alguna nomenclatura al respecto para esos cables?


Perdón pero no te entiendo. ¿a qué te refieres con nomenclatura?
Avatar de Usuario
por
#233726
Eso es denominación alemana, según VDE y si hay muchas, pero ya es un poco amplia de poner aquí. Si te puedo ayudar en algo, please don´t hesitate to contact me.
por
#233731
En este caso sólo era curiosidad la verdad, buscaré información sobre la VDE en internet

muchas gracias como siempre! Por cierto a ver si preguntas algo en lo que te pueda ayudar yo! :D

cada vez me alegro más de haber descubierto este foro con la cantidad de cosas que se aprenden :)
Avatar de Usuario
por
#233734
Hay muchísimas normas VDE, son todas alemanas.
Quiero decir, que hay norma VDE para designación de cables armonizados que coincide con la nuestra, otra para cables de potencia, para cables de telecomunicación......
Y dentro de estos muchas variedades y especificaciones particulares.
Más que nada es un poco engorroso exponerlo aquí al no estar unificado del todo el criterio.
Es más sencillo explicar un ejemplo concreto.

Todos hemos pensado lo mismo cuando hemos descubierto el foro.
Tranquilo que arrieros somos....
Avatar de Usuario
por
#233794
Como añadidura:

UTP: Unshielded Twisted Pair
FTP: Foiled Twisted Pair
STP: Screened Twisted Pair

Luego hay variantes....

¿Más info?:

http://informatica.iescuravalera.es/ifl ... o/c44.html
http://www.answers.com/topic/twisted-pair
http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro