Como referencia, he aquí, lo que dice la UNE EN 12845:2004+A2:2009 al respecto, en su punto 17:
Para más detalles, recomiendo el libro:
MANUAL DE TUBERÍAS.
Bernardo Martín Hernández.
Ingeniero industrial.
ISBN:84-605-0533-2.
Capítulo 8.
Es muy bueno.
17.2.2 Distribución y situación
{A2} Los soportes se deben instalar con una separación no superior a 4 m para tubos de acero y de 2 m para tubos de cobre, excepto en el caso de tubos de más de 50 mm de diámetro, en cuyo caso estas distancias se pueden aumentar un 50%, siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones: {A2}
− si existen dos soportes independientes fijados directamente a la estructura;
− si se emplea un soporte capaz de resistir un esfuerzo superior un 50% mayor que el especificado en la tabla 40.
Si se usan juntas mecánicas:
− debe haber al menos un soporte a 1 m o menos de cada junta;
− debe haber al menos un soporte por cada sección de tubería.
La distancia entre un rociador terminal y un soporte no debe ser superior a:
− 0,9 m para tubería de 25 mm de diámetro;
− 1,2 m para tubería de diámetro superior a 25 mm.
La distancia entre cualquier rociador montante y un soporte no debe ser inferior a 0,15 m.
Los tubos verticales deben tener soportes adicionales en los siguientes casos:
− tubos con una longitud superior a 2 m;
− tubos con una longitud superior a 1 m que alimenten un solo rociador.
Los siguientes tubos no necesitan soportes independientes excepto cuando estén situados a nivel bajo o sean vulnerables a impactos mecánicos:
− tubos horizontales con una longitud inferior a 0,45 m que alimenten un solo rociador;
− tubos de subida o bajada con una longitud inferior a 0,6 m que alimenten un solo rociador.
17.2.3 Diseño
Los soportes de tubería deben diseñarse de acuerdo con los requisitos de la tabla 40 y la tabla 41.