jlgg escribió:Buenas gente,
Estoy mas verde que una lechuga fresca en las instalaciones electricas, ya que es la primera que voy a hacer en serio, asi que necesito un empujoncito...
Bueno, estoy haciendo la instalacion electrica de un lavadero de coches, la cual consiste en una zona de nave y otra de al aire libre donde se instalara los boxes de lavado a presion, los aspiradores etc.
Me sera de aplicacion como es logico la itc-bt-30 al ser local mojado.
La instalacion de la zona al aire libre, incluida la iluminacion, sera enterrada y la duda me ha asaltado (cual cazador furtivo:) en saber las secciones minimas, ya que si aplico el itc-bt-07 para el cobre la seccion minima sera como sabeis de 6 mm2 (mayor a lo que necesito) y para el alumbrado la itc-bt-09, sin embargo he leido mucho en este foro sobre si es o no es de aplicacion la itc-bt-07 para instalaciones receptoras.
Por lo tanto, ¿¿Me es de aplicacion las secciones minimas?? o ¿¿debo considerar mi instalacion como receptora y aplicar itc-bt-19,20..??
Gracias.
Entiendo que no puedes aplicar la ITC 19 al no estar contemplada en esa instrucción los cables enterrados. Según indica la propia instrucción, para cables enterrados: consultar la Norma UNE 20.460 -5-523.