Buenas! Tengo una duda y haber si me echais un cable... nunca mejor dicho. He de decir que aún me lo estoy estudiando y no lo tengo demasiado claro, pero es para tener una idea cuando pregunte como va el asunto.

El caso es para un local en un centro comercial, he calculado una previsión de cargas para el local en cuestión de 150Kw, (Es un local enorme que se climatiza y a parte de eso tiene mas aparatos que consumen una burrada a parte de iluminación).

Entonces calculando con un cos fi de 0.8 tengo una intensidad de 270A.
Entonces mirando la ITC-BT16, concentración de contadores que me imagino que se hará asi en un centro comercial, dice que el interruptor será como mínimo de 160A para previsiones de carga hasta 90Kw y de 250A para las susperiores a esta y hasta 250A

Mi pregunta es entonces si al estar mi intensidad de calculo para calcular la DI por encima de los 250A, ¿Hay que colocar dos DI para el local o como llevo la linea hacia mi local? Entiendo que si los contadores se colocan de forma concentrada puedo tener una perdida del 0.5%, pero entiendo que no puedo colocar fusibles de más de 250A?

¿Que se hace en estos casos? Repito que aun estoy estudiando el caso, pero ando bastante perdido y agradeceria cualquier tipo de comentario acerca del tema.

Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda
Avatar de Usuario
por
#235564
robin1 escribió:Entonces calculando con un cos fi de 0.8 tengo una intensidad de 270A.
Entonces mirando la ITC-BT16, concentración de contadores que me imagino que se hará asi en un centro comercial, dice que el interruptor será como mínimo de 160A para previsiones de carga hasta 90Kw y de 250A para las susperiores a esta y hasta 250A

El pto. 3 que comentas, es para concentración de contadores, en tu caso debes tener un conjunto individual de medida, con su interruptor, trafos de intensidad, contador y embarrado propio, no sé si tienes que cumplir el tema del calibre del interruptor, consulta las normas de la compañía suministradora.

robin1 escribió:Mi pregunta es entonces si al estar mi intensidad de calculo para calcular la DI por encima de los 250A, ¿Hay que colocar dos DI para el local o como llevo la linea hacia mi local? Entiendo que si los contadores se colocan de forma concentrada puedo tener una perdida del 0.5%, pero entiendo que no puedo colocar fusibles de más de 250A?

Sería una sola DI (no sé porque has pensado en dos) el esquema sería como de un único usuario, esq. 2.1. itc-bt-12. como lleves esa línea y su dimensionado lo tendrás que hacer como cualquier otra derivación invididual.

robin1 escribió:¿Que se hace en estos casos? Repito que aun estoy estudiando el caso, pero ando bastante perdido y agradeceria cualquier tipo de comentario acerca del tema.

Para esa potencia, creo que lo normal sería tener un trafo propio con lectura en alta y salir desde el CT hasta el cuadro general de tu instalación.

saludos,
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro