En un local de publica concurrencia, hay un grupo para el suministro de socorro. Se asegura que no va a existir acoplamiento entre los dos suministros mediente una conmutación con contactores y con enclavamiento eléctrico. El tema está en que no tiene enclavamiento mecánico. ¿Alguien sabe si el enclavamiento mecánico es obligatorio? ¿es suficiente con el enclavamiento eléctrico? :cabezazo
por
#235778
Buenas tardes,

Creo que el enclavamiento mecánico es obligatorio, pero aunque no lo fuera si que resulta MUY RECOMENDABLE.
Un saludo. :yep