Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#236144
Buenos días a todos,
en primer lugar agradeceros a todos los que respondeis y participais en el foro porque lo consulto a menudo y es de gran ayuda.
es la primera vez que escribo, asi que no me deis mucha caña!! :D
allá va la pregunta: la frasecita del RSCIEI de "las escaleras para evacuación ascendente serán siempres protegidas"... ¿aplica a cualquier escalera ascendente o sólo para el caso de que comunique dos sectores de incendio diferentes?
os cuento el caso, es una nave industrial tipo A con planta sotano, baja y una entreplanta. Toda la nave es un sólo sector. El sotano tiene dos escaleras, una que da directamente a la calle y otra que da a la planta baja. ¿Cualquiera de las dos escaleras que se use para evacuar tendría que ser protegida?
Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#236157
Hola,

cris2323 escribió: ¿Cualquiera de las dos escaleras que se use para evacuar tendría que ser protegida?


Según RSCIEI, si ambas escaleras son para evacuación ascendente deberán ser protegidas. Si consideras una de las de sótano a efectos de comunicación y no te hace falta para evacuación entiendo que no hace falta que ésta sea protegida.
por
#236272
Soy de la misma opinion que Wally, si la evacuacion del sotano puede resolverse con una escalera, esa debe ser protegida, la otra no tienes obligacion, eso si convenientemente señalizada.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro