seiren escribió:Buenas tardes:
Acabo de encontrarme con la instalación de una nave industrial que cuenta con un sistema manual de alarma que llevó a cabo un electricista, formado por un pulsador similar a los de las maquinas (rojos y amarillos) y una sirena. No cuenta con una centralita, aunque pulsas el pulsador y suena la sirena.
Imagino que este sistema no es valido porque no cumple la Norma 23007-14, pero me pregunto de donde puedo sacar un texto con el que convencer al cliente de que eso no es valido en caso de que asi sea, porque el RIPCI solo hace mencion a esa Norma UNE para los sistemas dedetección automática, no manual, como es el caso.
Gracias de antemano, como siempre
En el RIPCI tienes la respuesta:
""2. Sistemas manuales de alarma de incendios.
Los sistemas manuales de alarma de incendio estarán constituidos por un conjunto de
pulsadores que permitirán provocar voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y señalización permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador.
[b]Las fuentes de alimentación del sistema manual de pulsadores de alarma, sus
características y especificaciones deberán cumplir idénticos requisitos que las fuentes de
alimentación de los sistemas automáticos de detección, pudiendo ser la fuente secundaria
común a ambos sistemas.[/b]Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros.""
saludos