Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#236378
Hola a todos.

Recientemente he tenido que ampliar un CCM de media tensión (6.6kV) y he tenido que cambiar los fusibles de protección de varias de las cabinas.

Cuando seleccionamos un fusible en baja tensión, el fabricante nos indica el valor I2t pasante que como máximo tiene ese fusible y ese dato nos sirve para calcular si nuestro cable está protegido a Cortocircuito máximo.

Mi sorpresa ha sido que en los catálogos de fusibles de M.T. en los que he mirado no vienen los valores I2t de los fusibles, únicamente se indicaban que cumplian con UTE y que además tenían un valor de I2t bajo, pero no se indicaba el valor.

Sabe alguien el pq no se indica? Estaría muy agradecido con una explicación

Gracias y saludos.
Avatar de Usuario
por
#237346
He ojeado al azar un catálogo de fusibles MT y sí vienen valores. ¿Será sólo casualidad que en el que has mirado no vengan?
por
#238731
Aunque no voy a contestar directamente a la cuestión planteada quisiera dar un apunte:

Los fusibles en celdas MT normalmente se usa en las celdas "ruptofusible" de protección del trafo en Centros de Transformación y el calibre de esos fusibles te los "impone" la Cía. Eléctrica en función de de la potencia del transformador.

Saludos,
Quark
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro