Repasando un proyecto a licitar, resulta que me encuentro que le han puesto un "techo" de paneles térmicos solares a los equipos VRV de climatización del local, los equipos están en un patio interior (la ventilación no tiene pinta de ser "la leche".
Hablo con el Arquitecto y me dice que no se habían dado cuenta, pero que a los paneles el calor no les va a ir mal (ya lo disipará el aerotermo). Cuando le digo que hay riesgo de que el aire de salida del equipo revoque y lo vuelvan a absorver los equipos me dice que no que hay hueco entre los paneles
Al final el Cliente tendrá reducción del rendimiento de los equipos y si no termina de evacuar bien, hasta se pararán (ya saldrá alguno de los "esclavos" a rearmar los equipos ...
Se lo indicaré en la oferta y después que el Cliente decida
Ahora el día que toque limpiar los paneles ... (alquilan unas mochilas autopropulsoras que aguantan unos minutos ¿para esto hay que poner línea de vida?

)