- 27 Sep 2010, 12:54
#241187
Hola a todos.
He recibido las condiciones de Iberdrola para el suministro de un edificio de viviendas y no me queda del todo claro lo que piden.
Los edificios ya existentes en la manzana de nuestro edificio están alimentados mediante red aerea de BT, aunque a nosotros nos van a suministrar desde una línea de BT que está enfrente del edificio cruzando la calle. Os copio lo que piden y os comento mi duda:
"Hacer entrada y salida RSBT L-6 según plano, hasta nicho fachada con Esq-10 tipo BUC y 2 tubos 160 acometida subt. y 1 tubo 110 acometida aerea en fachada recayente a via publica. Construir LGA hasta centralización contadores. Acondicionar instalaciones de enlace según normas."
No entiendo lo del tubo de la acometida aerea. Es decir, hago entrada y salida en la línea de BT que tengo enfrente. Hago la zanja con 2 tubos de 160 bajo calzada, acometo a mi CGP Esq-10 y ya debería estar listo no?
Puede ser que además quieran conectar con la red aerea ya existente?
Adjunto el planito que me han mandado. (si, es asi de simple...)
gracias
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.