Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#24217
Buenos días. Estoy trabajando de jefe de AT en una obra de agua en la que se ha ejecutado un muro de un depósito de agua en el que hemos detectado una falta: Una vez desencofrado dicho muro (70 cm de canto) se ha visto que las juntas waterstop muro-muro y muro-zapata han quedado mal colocadas y tememos que haya coqueras. La contrata ha hecho una prueba de ultrasonidos indirecta (desde una sola cara del muro) y parece que no se ha detectado nada. La pregunta es la siguiente:

Es fiable el método?


Gracias
Avatar de Usuario
por
#24219
Lo unico que hay fiable 100% es la prueba de estanqueidad, si las juntas zapata muro- muro no estan bien, por muchas pruebas que hagas luego te saldrá agua , lo digo por experiencia.

Y si no lo tienes terminao pues no sigas que luego hay que tirarlo todo.

:botando
por
#24244
mi miedo no es a la pérdida de estanqueidad sino a la posibilidad de existencia de coqueras en el punto de mayores tensiones del depósito. Gracias de todas formas
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro