Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#243757
Voy a seguir dando la castaña XDXD. A ver, segun la norma, al ser local de tipo C (Tintoreria. Parte de un conjunto de edfificios con estructura compartida con tras naves). Pero no me acaba de quedar claro si necesita o no sistemas de detección. El uso es de tintoreria industrial. En principio los he considerado por si acasoPodeis decirme algo?. No se considera local de publica concurrencia.

Saludos y gracias.
Avatar de Usuario
por
#243769
ZACARIASS escribió:A ver, segun la norma, al ser local de tipo C (Tintoreria. Parte de un conjunto de edfificios con estructura compartida con tras naves).


Puede no sean horas, pero TIPO C y estructura compartida no cuadra, será TIPO A si las otras naves tienen otro titular.
Para ello, con 300m2 o más has de poner sistema de detección automática.
por
#243774
Wally escribió:
ZACARIASS escribió:A ver, segun la norma, al ser local de tipo C (Tintoreria. Parte de un conjunto de edfificios con estructura compartida con tras naves).


Puede no sean horas, pero TIPO C y estructura compartida no cuadra, será TIPO A si las otras naves tienen otro titular.
Para ello, con 300m2 o más has de poner sistema de detección automática.


Las naves tienen otro titular. Exacto. Son en total unos 135 m2 de local, 82 de atencion al público. Son naves adosadas ( me lio un poco, por eso pregunto. se que una de las filas de pilares de a la nave contigua, y estando en bruto el local, queda totalmente tapada por el cerramiento de bloque aligerado).

Las naves son de una sola altura, no habiendo nada sobre ellas.


Poro cierto, hace falta algun tipo de centralita de proteccion contra incendios si se instalan detectores?
Avatar de Usuario
por
#243932
Por lo que dices, si has de aplicar RSCIEI, no hace falta detección. Sólo un par de pulsadores (uno en cada zona) y una central.
por
#243991
Wally escribió:Por lo que dices, si has de aplicar RSCIEI, no hace falta detección. Sólo un par de pulsadores (uno en cada zona) y una central.


Para un local de 135 m2 que da a la calle hacen falta pulsadores?
Avatar de Usuario
por
#243997
ZACARIASS escribió:
Wally escribió:Por lo que dices, si has de aplicar RSCIEI, no hace falta detección. Sólo un par de pulsadores (uno en cada zona) y una central.


Para un local de 135 m2 que da a la calle hacen falta pulsadores?

Para cualquier local afectado por el RSCIEI. Porque si no necesita detección, necesita pulsadores. Y si pones detectores, oponer pulsadores no te cuesta casi nada...
por
#244138
Goran Pastich escribió:
ZACARIASS escribió:
Wally escribió:Por lo que dices, si has de aplicar RSCIEI, no hace falta detección. Sólo un par de pulsadores (uno en cada zona) y una central.


Para un local de 135 m2 que da a la calle hacen falta pulsadores?

Para cualquier local afectado por el RSCIEI. Porque si no necesita detección, necesita pulsadores. Y si pones detectores, oponer pulsadores no te cuesta casi nada...


OK. En principio los detectores si los contemplé. pondremos dos pulsadores pues. Gracias.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro