Hola tengo que colocar unos contactores en en un cuadro para unos para controlar el encendido y apagado de unos circuitos de iluminación y me gustaria saber cual sería la categoria mas adecuada de los contactores. Los circuitos a controlar son de proyectores de cuarzo y de leds azules
Yo creo que sería el AC1 pero me gustaria confirmarlo.

Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#244510
Entiendo que es lo que más se aproxima , pero verifica si el cos ø es proximo a uno , de lo contrario tendras sobretensiones y arcos en el contactor.
Los led son cargas no lineales ya que necesitan cc y hay que obtenerla de la CA mediante Rectificación . En caso de duda elige una categoria más exigente, lo unico que tendras que instalar un contactor con mayor poder de corte y cierre.
AC-1: Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de
resitencia. cos ϕ ≥ 0,95

AC-2: Motores de anillos: arranque, frenado a contracorriente y
funcionamiento por sacudidas.
AC-3: Motores de jaula, arranque, corte del motor lanzado,
AC-4: Motores de jaula: arranque, frenado a contracorriente y
funcionamiento por sacudidas.
AC-5a: Mando de lámparas de descarga
AC-5b: Mando de lámparas incandescentes
AC-6a: Mando de transformadores.
AC-6b: Mando de condensadores
AC-8a: Mando de compresores herméticos de refrigeración con
rearme manual de los disparadores de sobrecarga.
AC-8b: Mando de compresores herméticos de refrigeración con
rearme automático de los disparadores de sobrecarga.
Define además las categorías AC-7a y AC-7b para aplicaciones
domésticas.
La categoría AC-11 (IEC 60337) para control de cargas
electromagnéticas mediante contactos auxiliares o contactores
auxiliares queda sustituida por las dos siguientes:
AC-14: para electroimanes que absorban menos de 72 VA en
estado cerrado (corriente establecida 6 Ie), y
AC-15: cuando la potencia absorbida sea superior a 72 VA
(corriente establecida 10 Ie) La aplicación más habitual es
el control de bobinas de contactores.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro