Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#244533
YA he leido varios hilos sobre la necesidad de proyecto o no pero no me aclaran nada:

La ITCBT-04 me dice en el punto 3.2. que es el que me aplica:

Asimismo, requerirán elaboración de proyecto las ampliaciones y modificaciones de las instalaciones siguientes:

1.Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos (b,c,g,i,j,l,m) y modificaciones de importancia de las instalaciones señaladas en 3.1;

2.Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos señalados en 3.1. no alcanzasen los límites de potencia prevista establecidos para las mismas, pero que los superan al producirse la ampliación.

3.Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en una o en varias ampliaciones se supera el 50 % de la potencia prevista en el proyecto anterior.


Me lio con la primera y con la tercera. Pareciera que ne parte se contradicen, o que la tercera está incluida en la primera.

El caso es que un amigo quiere montar un bar en un local. El local ya tiene un cuadro electrico que se le queda algo pequeño ya que seria recomendable montar un circuito independiente para los frigorificos, cafetera, lavavajillas y campana extractora, con lo que posiblemente por potencia a instalar sea recomendable cambiar a suministro trifasico (ahora lo tiene monofasico con un interruptor general bipolar de 32 A ) y un Interruptor general tetra polar del mismo calibre o 40 A e ir jugando con las fases para equilibrar la linea a la hora de alimentar los distintos circuitos. Fuerza (en distintos circuitos) y alumbrado ya están instalados y el cuadro hay que cambiarlo porque no hay donde meter mas interruptores. Por la ITC 028 me salen unas 52-53 personas de ocupacion, por lo que seria de pública concurrencia en principio (salvo que a lo mejor si pone mesas y demás no llegue a las 50 personas)

Leyendo el punto 3.2. Tiene toda la pinta de que por necesitar ampliacion (a lo mejor, que no lo se, con la potencia que tiene ahora mismo le sobra para montar el bar sin tocar el cuadro, pero si hay que meter interruptores para independizar esos receptores de las tomas de corriente habituales me asalta la duda), por pequeña que esta sea, hay que hacer proyecto. Es asi o me equivoco?
por
#244552
Siendo bar, aunque coloques todas las sillas y mesas que quieras y al fin sólo pueda entra un cliente, siempre lleva proyecto.

Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios:
- Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías
- Si la ocupación prevista es de más de 50 personas:
Avatar de Usuario
por
#244560
ZACARIASS escribió: 1.Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos (b,c,g,i,j,l,m) y modificaciones de importancia de las instalaciones señaladas en 3.1;

3.Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en una o en varias ampliaciones se supera el 50 % de la potencia prevista en el proyecto anterior.

Me lio con la primera y con la tercera. Pareciera que ne parte se contradicen, o que la tercera está incluida en la primera.
La primera está muy mal redactada, dicho sea todo...

Fíjate que las hay que NO se les aplica proyecto NUEVO en caso de ampliar, SEGÚN este PUNTO.. el caso tipico, las viviendas e y f.

Pues para esto, esta el punto 3.. te dice que en el caso de ampliar, NO haces proyecto salvo que superes el 50% de lo proyectado antes..
Esto afectaría claramente a los tipos e y f.

Digamos que son condiciones OR.. donde si cumples alguna de ellas, o varias... proyecto al canto...

Así, por ejemplo... un local humedo, (b) si lo amplias, entra en el punto 1.. proyecto para cualquiera que se ala apliación. Una instalación alumbrado exterior, (k) de 10Kw.. solo haces nuevo, si la amplias a mas de 15Kw..

Para tu caso.. concreto, un bar... como te han dicho no hay duda.. es un LPC.. y eso es proyecto, sin duda.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro