Saludos a todos. He buscado pero no he conseguido encontrar la respuesta en el foro.

Imagínate que de un cuadro general parte una línea eléctrica a un cuadro secundario. El magnetotérmico de cabecera de la línea en el cuadro general estaría calibrado para proteger la línea de sobrecargas y cortocircuitos. Luego en el cuadro secundario instalas en cabecera un corte en carga omnipolar, ¿sería esto correcto o tengo que colocar interruptores automáticos en inicio y fin de linea? Nos centraríamos solamente en la protección magnetotérmica.

Gracias!

:brindis
Avatar de Usuario
por
#244872
Kyle_XY escribió:Saludos a todos. He buscado pero no he conseguido encontrar la respuesta en el foro.

Imagínate que de un cuadro general parte una línea eléctrica a un cuadro secundario. El magnetotérmico de cabecera de la línea en el cuadro general estaría calibrado para proteger la línea de sobrecargas y cortocircuitos. Luego en el cuadro secundario instalas en cabecera un corte en carga omnipolar, ¿sería esto correcto o tengo que colocar interruptores automáticos en inicio y fin de linea? Nos centraríamos solamente en la protección magnetotérmica.

Este tema ha salido en varias ocasiones, busca en el foro.
Avatar de Usuario
por
#244914
wenner escribió:
Kyle_XY escribió:Saludos a todos. He buscado pero no he conseguido encontrar la respuesta en el foro.

Imagínate que de un cuadro general parte una línea eléctrica a un cuadro secundario. El magnetotérmico de cabecera de la línea en el cuadro general estaría calibrado para proteger la línea de sobrecargas y cortocircuitos. Luego en el cuadro secundario instalas en cabecera un corte en carga omnipolar, ¿sería esto correcto o tengo que colocar interruptores automáticos en inicio y fin de linea? Nos centraríamos solamente en la protección magnetotérmica.

Este tema ha salido en varias ocasiones, busca en el foro.


Ya me ha quedado claro: siempre magnetotérmico de cabecera en el cuadro secundario, aunque el corte en carga se admita por OCAs y sea moneda común. En este caso sería para alimentar un cuadro secundario que está pegado al cuadro del que partirá la línea (la línea parte de un magnetotérmico, tiene longitud como mucho 1 m y llega al corte en carga), lo cual tampoco veo problema pues serían prácticamente el mismo cuadro y si salta la protección de la línea la tienes al lado del cuadro.

:botando
Avatar de Usuario
por
#244919
Kyle_XY escribió:lo cual tampoco veo problema pues serían prácticamente el mismo cuadro y si salta la protección de la línea la tienes al lado del cuadro.
Por aquí, en temas de consideraciones de cuadro / subcuadro.. si las envolventes están pegadas, (tocándose) se admite la consideración de cuadro único.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro