Estoy realizando una urbanización y tengo un par de dudas para dimensionar la red de agua.

La red se conecta a la existente, tanto en la salida como en la entrada. Para representar estos puntos es correcto utilizar depósitos? le he otorgado a los depósitos la cota de la cañería y les he introducido una altura entre 30 y 60, para interpretar los m.c.a que normalmente debería tener la red. Es eso correcto? si no como se haría?

Otra pregunta es que caudal se necesita para regar un m2 de zona verde?

Gracias.

P.D Pongo el post aqui tambien por que no se donde va mejor.
por
#249897
Lo de los depósitos me parece correcto. En cuanto a la dotación de zonas verdes, depende de la evapotranspiración, de la ubicación y tipo de cultivo, conllevando un cálculo específico. Te puedo dejar una tabla orientativa del CYII para Madrid, con la dotación en el mes de máxima demanda (mm/día·Ha):

Clave: 28079
Municipio: Madrid
Árboles: 2,20 mm/día·Ha ó l/m²·día
Arbustos y tapizantes: 1,83 mm/día·Ha ó l/m²·día
Césped: 6,08 mm/día·Ha ó l/m²·día
Tratamientos duros: 0,26 mm/día·Ha ó l/m²·día
Hectárea tipo parque CYII: 2,13 mm/día·Ha ó l/m²·día