Hola a todos y Felices Fiestas!!
Me gustaría saber en que norma de Endesa viene especificado los transformadores de medida, es decir, el rango de funcionamiento, relación X/5A. Para AT he visto que es la GE NNE002 pero para BT, ¿cuál es?
Según me han comentado el 200/5 A sirve para un rango de potencias entre 83 y 164 kW, pero me gustaría saber el de cada uno y en que norma viene.

Un saludo. Gracias.
Avatar de Usuario
por
por
#250804
En suminsitros individuales ENDESA exige lo siguiente:
55-87 kW - 100/5 A
111-218 kW - 200/5 A
277-436 kW - 500/5 A
554-693 kW - 1000/5 A