Me llega el siguiente mail de la gente de Técnica Industrial:

Le adjuntamos un primer Boletín del Experto de Técnica Industrial, en el que se recogen las consultas y la discusión mantenida sobre Protección contra incendios, coordinada por Ramón Fernández Becerra y su equipo de profesionales.


El boletín: http://bit.ly/gw2Qk5?r=td
por
#251589
Pues la primera en la frente...

En la primera página del boletín se dice lo siguiente:

Imagen

, y en el recopilatorio de consultas se dice una cosa diferente:

Imagen
por
#251603
El "documento" ese tiene perlas impagables, como por ejemplo esta misma:

Pregunta: Estabilidad de las escaleras especialmente protegidas
Para las escaleras especialmente protegidas se exige un a resistencia al fuego EI
120. Si una escalera de este tipo se encuentra en un edificio de oficinas al cual se
exige una estabilidad estructural R60, ¿cómo se garantiza que se respeta el EI 120
de la escalera si la estructura de ésta es compartida con el resto del edificio?

Respuesta del Foro Técnica industrial
La estructura de esa zona deberá ser protegida para REI 120 en vez de REI 60,
es decir, si la vas a proyectar con mortero deberá tener el espedor que marque el
ensayo para 120 en vez del que necesitas para 60


Se inventan una respuesta equivocada (cuando la respuesta a esta cuestión está meridianamente clara en DB SI 6.3.3 ... y se quedan tan anchos :oops: :oops: :oops:

Ay Señor Señor. ¿pero como es posible que esto circule por ahí?
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro