la cuestion es la siguiente. Para cada tipo mas o menos generico de climatizacion por ejemplo con o sin acumulacion, ¿soleis calcular el tiempo de puesta a regimen o os limitais a poner un ligero % de mas sobre el nominal de la instalación?

¿lo haceis distinto en frio que en calor?

la cuestion porque hace ya mucho tiempo tuve un cambio de pareceres (amistoso he de decir) con otro compañero y ya pasado el tiempo hago la pregunta. La verdad es que en un curso recibido antes de acabar la carrera nos dijeron que no valia la pena calcularlo y que nos limitaramos a sumara a la potencia obtenida de calculo (incrementada en un 5% por perdidas en tuberias) un coeficiente de seguridad del 15 al 20%.

La verdad es que ese 20 % en la practica siempre hace falta porque al menos aqui en sevilla como calcules con las normas Une de temperatura te contratan una vez y ninguna otra. Ya que si haces caso a la UNE (bueno se hace caso pero hecha la ley hecha la trampa) si calculas a 35ºC es que te fries porque la máquina no puede....


¿que opinais?
Avatar de Usuario
por
#251650
Yo no la calculo.

Nunca encontraras la potencia exacta que demandas, comercialmente siempre te iras al escalon superior.

En el caso de unidades centralizadas, tampoco tienes que sobredimensionar mucho, y en algunos casos, incluso puedes reducir, por coeficientes de simultaneidad de cargas. Te en cuenta, que las cargas siempre se calculan para el dia mas desfavorable, en las condiciones mas desfavorables.

En las condiciones de Sevilla, habra dias que el problema no sea por falta de potencia de la máquina, sino por falta de salto termico en el condensador, ojo con el refrigerante.
Avatar de Usuario
por
#251654
Gracias


hombre claro que no la hay exacta (bueno con un buen bolsillo y cabezoneria seguro que la encuentras aunque sea a medida) y para ser exactos tampoco el escalon superior pues las máquinas de catalogo viene para condiciones exteriores de 35º la potencia que dan y hay que hacer la conversion (si el fabricante es bueno y te dan las potencias para otras condiciones exteriores), que lo mismo como en cierto pueblo famoso por sus aceitunas me paso con el instalador, que no se leyo la nota de proyecto en que decia que las maquinas a suministrar eran de potencia XXXX para las condciones exteriores de 40ºC y él las suministro de esa potencia pero a 35ºC y tal como vinieron en camion se fueron de vuelta....

En cuanto a reducir las cargas por coeficientes de simultaneidad eso es un arma de doble filo pues lo mismo te induce a simultanear demasiado y te quedas cortos, vamos a ver eso es trampear para que se ajuste a lo que tu quieres. La carga la tienes de antes de elegir las máquinas y su ajustas la simultaneidad para cuadrar las máquinas mal asunto, mas que nada porque aqui 42ºC hay muchos dias por mucho que las une digan 35ª y se calcule a 40ºC y es ese pico entre el teorico y el comercial el que salva el asunto.

Por otro lado calcular el tiempo tiene su lado inverso en saber cuanto tiempo antes de la salida de la tarde puedes apagar para que la inercia del edificio mantenga aceptable las condciones en el momento de salida, no serán las de proyecto pero soportables y es un ahorro al cabo del año.

No creo que hayas entendido el sentido de la pregunta. Dado que empiezas con una temperatura pongamos interior igual a exterior cualquier potencia hara que empiezes a climatizar, a medida que climatizas las perdidas aumentan con lo cual el incremento de temperatura (en calefaccion por ejemplo) por unidad de tiempo es menor hasta el equilibrio.

Por supuesto que este porcentaje te da una cifra teorica y sobre ella eliges el modelo comercial por encima mas cercano evidentmente compañero pero esa no era la pregunta.
gracias de todas formas


Bien la pregunta es ¿os habeis entretenido en calcular el tiempo de equilibrio que es al cabo del cual se alcanza el regimen? o bien aplicais una cierta regla nemometecnica de ese incremento deporcentaje para tiempos de puesta a regimen de 1 a 2 horas?
Avatar de Usuario
por
#251680
arquimedes escribió:Gracias


hombre claro que no la hay exacta (bueno con un buen bolsillo y cabezoneria seguro que la encuentras aunque sea a medida) y para ser exactos tampoco el escalon superior pues las máquinas de catalogo viene para condiciones exteriores de 35º la potencia que dan y hay que hacer la conversion (si el fabricante es bueno y te dan las potencias para otras condiciones exteriores), que lo mismo como en cierto pueblo famoso por sus aceitunas me paso con el instalador, que no se leyo la nota de proyecto en que decia que las maquinas a suministrar eran de potencia XXXX para las condciones exteriores de 40ºC y él las suministro de esa potencia pero a 35ºC y tal como vinieron en camion se fueron de vuelta....

En cuanto a reducir las cargas por coeficientes de simultaneidad eso es un arma de doble filo pues lo mismo te induce a simultanear demasiado y te quedas cortos, vamos a ver eso es trampear para que se ajuste a lo que tu quieres. La carga la tienes de antes de elegir las máquinas y su ajustas la simultaneidad para cuadrar las máquinas mal asunto, mas que nada porque aqui 42ºC hay muchos dias por mucho que las une digan 35ª y se calcule a 40ºC y es ese pico entre el teorico y el comercial el que salva el asunto.

Por otro lado calcular el tiempo tiene su lado inverso en saber cuanto tiempo antes de la salida de la tarde puedes apagar para que la inercia del edificio mantenga aceptable las condciones en el momento de salida, no serán las de proyecto pero soportables y es un ahorro al cabo del año.

No creo que hayas entendido el sentido de la pregunta. Dado que empiezas con una temperatura pongamos interior igual a exterior cualquier potencia hara que empiezes a climatizar, a medida que climatizas las perdidas aumentan con lo cual el incremento de temperatura (en calefaccion por ejemplo) por unidad de tiempo es menor hasta el equilibrio.

Por supuesto que este porcentaje te da una cifra teorica y sobre ella eliges el modelo comercial por encima mas cercano evidentmente compañero pero esa no era la pregunta.
gracias de todas formas


Bien la pregunta es ¿os habeis entretenido en calcular el tiempo de equilibrio que es al cabo del cual se alcanza el regimen? o bien aplicais una cierta regla nemometecnica de ese incremento deporcentaje para tiempos de puesta a regimen de 1 a 2 horas?


Ok, que lo que quieres estimar es el momento de puesta en marcha y de apagado para que la inercia te mantenga el edificio en condiciones sin clima y por las mañanas lo mismo.

Para eso tienes que usar métodos de calculo de tranmisión de calor. Yo los di en un curso, pero es un tostón que no veas.

Hay programas que lo calculan, y te sacan modelos de las cargas hora a hora en función del día del año. ATECYR creo que tiene uno desarrollado, o han colaborado en su desarrollo.

Lo mejor es ir ajustándolos con la instalación funcionando y establecer un procedimiento para el encendido y apagado de las máquinas.
Avatar de Usuario
por
#251697
exacto compañero, eso es .

Saber si alguien se entretenia en eso o usaba la "cuenta de la vieja"

muchas gracias
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro