- 12 Ene 2011, 14:48
#251882
Sí, el cable de puesta a tierra de la bandeja entiendo tb que es conductor de protección.
Sobre si ponerlo aislado o desnudo, me comentas que es más fácil y barato poner cable desnudo.
El problema que me presenta la contrata es que en proyecto se especifica cable de cobre desnudo de 25mm2, al parecer ese cable es complicado de encontrar en stock, hay que pedirlo a fábrica... etc, por eso me había preguntado si se podría poner cable aislado y qué sección. La sección mayor de cable que discurrirá por la bandeja es 50 mm2, así que según la tabla que comentas, puedo poner un conductor aislado de 25 mm2. Entiendo que el conductor aislado, para que esté en contacto con la bandeja, en distintos tramos tendré que pelarlo y conectarlo físicamente a la bandeja, no?
Supongo que una ventaja de instalar cable aislado, es que está protegido mecánicamente frente a la corrosión, humedad, etc etc.